[求助] 平时大家选择住宅楼需要系数时注意到了吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-29 21:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图001.jpg
QQ截图002.jpg
平时大家选择住宅楼需要系数时注意到了图片中红色线标注的内容了吗?大家是按这个做的吗?
发表于 2011-7-29 21:40:36 | 显示全部楼层
楼主的“住宅建筑”好极了,所需要的应有尽有。选用Kx是,注意是单相供电还是三相供电,同一Kx值,单相供电所供的户数与三相供电所供的户数是不一样的。
     
 楼主| 发表于 2011-7-30 15:29:27 | 显示全部楼层
为什么没有人回答呢?难道是大家没有注意到吗?
     
发表于 2011-7-30 16:46:16 | 显示全部楼层
4KW标准户,那个系数是应该对着4kw的。但是平时人们为了省事,从来不在乎这个“标准户”的概念
     
 楼主| 发表于 2011-7-30 17:54:34 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
如果不在乎这个“标准户”的概念,那么需要系数就会选大了,从而使计算结果偏大,导致断路器和电缆也会选大,造成浪费吗?
     
发表于 2011-7-30 19:37:57 | 显示全部楼层
这个4KW对应住宅规范,各地用电指标不一样,08图集也只能作为参考,具体如何,还要看当地供电网结构和容量指标,有当地住宅规范那最好了。
     
 楼主| 发表于 2011-7-30 22:21:55 | 显示全部楼层
希望大家踊跃讨论,谢谢了
     
发表于 2011-7-31 00:02:38 | 显示全部楼层
当作没看见。
有一定道理,但没什么实际用处。
一户选择8KW,选择8KW肯定会考虑到实际能用到的电量,你再折算有意义吗

个人意见
发表于 2011-7-31 00:05:10 | 显示全部楼层
注意过,但是实际没啥意义,一个是各地一般都有自己的算法,很难统一,另一个是这个需要系数表,虽然已经被写到规范里,但仍然缺乏公认,比较难以服众。08图集的这个说法,也是这本图集独有的,当初北京院作出那个住宅的需要系数曲线,也是当时的经济和生活状况,很难说现在也还完全适用。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-8-2 09:34:43 | 显示全部楼层
看也一下网上的图纸,住宅的需要系数取值相差比较大