一箱变内设500KVA变压器一台,另设200KW柴油发电机一台,油机与变压器总开关采用4极转换开关总切换,电压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统,至各单体都为四线制,各单体说明要求进户处重复接地。我的问题是:此时箱变是否不应采用TN-C-S而应采用TN-S,因为此时如采用TN-C-S系统,其转换开关就切断了PEN线。各单体入户处重复接地,也就是N线重复接地,也违反了N线与保护导体从某点分开后不应再接地的要求。大家是怎么看的呢? |
|