账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16234|回复: 11

[求助] 弱电机房、消防中心是否需要设专用接地线?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-25 15:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
弱电机房、消防中心是否需要设专用接地线,接地线的规格怎么确定呢?
还是根本不需要设专用的接地线,直接25的BV线直接接到MEB上即可?
发表于 2011-7-25 15:46:34 | 显示全部楼层
记住:一个建筑内的配电系统(无论强弱)都只可能有1个地,接MEB肯定没错。
     
 楼主| 发表于 2011-7-25 16:04:27 | 显示全部楼层
就一点接地吗,比比如说地下层的电梯井道接地端子板、电井内的接地端子板等是直接接到附近的接地线上,还是用BV25连接到MEB后统一接地呢
     
 楼主| 发表于 2011-7-25 16:26:55 | 显示全部楼层
原来我做的都是接地点就近接地的,是不是那样做有问题
发表于 2011-7-25 16:42:54 | 显示全部楼层
再上张图说明此问题:
5-54-a.JPG
     
发表于 2011-7-26 00:14:53 | 显示全部楼层
直接接地也没问题把
     
 楼主| 发表于 2011-7-26 09:32:23 | 显示全部楼层
我觉得直接接地应该也没问题,直接接地,然后再做等电位联结,这样是不是更好点
发表于 2011-8-15 14:58:42 | 显示全部楼层
特殊用途的机房,外壳接地要求独立于建筑物,需重新做接地,线径大小取决于泄露电流
发表于 2011-8-15 17:07:11 | 显示全部楼层
为啥非要接到MEB呢?MEB接到的是建筑物基础,整个基础才是“地”,MEB只是个连接器。接到该地而已。
我认为可以从就近的柱子处使用连接板将弱电、消防接地线引出。
至于两点接地,有多少工程做了很难讲。愿意做就从两个柱子处引出汇到同一个连接板处就行。
发表于 2011-8-16 09:40:44 | 显示全部楼层
主要是考虑,MEB与就近接的“地”电位相差较大。
发表于 2011-8-18 15:47:12 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-8-19 10:51:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2011-8-19 10:52 编辑

我设计用9楼做法,就近直接接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则