账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 黄花菜

[问题探讨] 消防车道

  [复制链接]
发表于 2011-8-15 17:02:07 | 显示全部楼层
实际设计时,建筑没考虑车的疏散。个人意见有了另外开启的疏散门,卷帘门可以一次降到底。
发表于 2011-8-15 21:44:05 | 显示全部楼层
地下车库,相邻两个防火分区间的防火卷帘,若考虑用于疏散,第一次下降至地面1.8m,高一点的车是通不过去,人与车要分流,主要用于防火分隔,一次下降到底。
     
发表于 2011-8-15 21:48:29 | 显示全部楼层
一般的地下汽车库,进出也就是小轿车而已——普通小轿车的高度一般是1.5m以下。
     
发表于 2011-8-15 21:59:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-15 22:01 编辑

原《民规》JGJ/T16-92在24.6“消防联动”章节的24.6.3.1款第(2)项,一次降到1.5m(感烟探测器),二次降到底(感温探测器)。

自《火规》GB50116-98出台后,才完善至一次降到1.8m(感烟探测器组),二次降到底(感温探测器组)。
发表于 2011-8-15 22:05:00 | 显示全部楼层
李总,越野吉普越来越受到人们的喜欢。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 仔细哦!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-15 22:07:36 | 显示全部楼层
越野吉普——呵呵,GB50116是否应该完善完善呢?
     
发表于 2011-8-15 22:09:35 | 显示全部楼层
或者越野吉普——就不予以考虑,像照明节能的LPD一样,抓大放小呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 14:30 , Processed in 0.086946 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表