账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8145|回复: 2

[求助] 一路电源+柴油发电机 新问题

[复制链接]
     
发表于 2011-7-21 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前几天老康有个帖子讲的是这个问题,不过他的问题是同一建筑物的。我今天想我问个住宅小区的。一个小区只有一路市电,一二级负荷用柴发。市电采用箱变,若干多个。我想问的是,箱变怎么和柴发互投供给住宅楼的消防负荷。A说:柴发和箱变到每个楼的设备处末端互投;B说:先在柴发机房和一个箱变联络一下,然后再到每个楼末端互投。B的理由是,应急母线段要始终保持有电状态,必须先联络。对于一个住宅小区,AB到底谁说的对呢?
发表于 2011-7-21 13:32:45 | 显示全部楼层
感觉系统本身就有问题,有一二级负荷,即使1路市电,通常采用两台变压器设母联,用单母线分段,变压器形成了互备。
你全用箱变,都是单母线,谈什么联络呢?
A,正常线路故障,必须启动柴发保障一级负荷有电源
B,正常线路故障,如变压器、低压柜没问题,可由应急母线段供电,柴发不必启动。
     
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:54:27 | 显示全部楼层
没人理我吗?冷斑竹呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则