账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11609|回复: 14

残卫呼叫系统

[复制链接]
     
发表于 2011-7-21 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001里面设计电气专业的有两条:一是第7.8.2条,另外一个是7.10.1条。
    这两条分别要求专用厕所无障碍设施设置呼叫按钮以及无障碍客房及卫生间应设求助呼叫按钮。
    那么,在公共建筑中还有一种情况,就是公共厕所(非残疾人专用厕所)设有无障碍厕位时,要不要设置呼叫系统呢?
    答案是:不需要。
    依据是JGJ50-2001第7.8.1条就是专门规范公共厕所无障碍设施的,表7.8.1并没有要求公共厕所的无障碍厕位要设置呼叫系统。
    【转自:http://blog.zhulong.com/u/254477/detail4316042.htm

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 解读——正解!

查看全部评分

     
发表于 2011-7-21 11:56:42 | 显示全部楼层
东海龙王的解读没错。

但做上海项目,得小心了。
DGJ08-103-2003 《无障碍设施设计标准》18.4.4:无障碍客房卫生间、公共场所的无障碍厕所、无障碍厕位,应。。。。。。设置求助按钮。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-7-21 12:31:28 | 显示全部楼层


谢谢提醒。
看来得入乡随俗了。
     
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:04:52 | 显示全部楼层
但是从安全角度考虑,设计师可以不拘泥于规范,对于表7.8.1的场所也设置此系统。
有的设计院在这块还是很谨慎的,不错。
     
发表于 2011-7-21 16:31:00 | 显示全部楼层
谢谢,提醒,又学多一招{:handshake:}
发表于 2011-7-21 23:14:46 | 显示全部楼层
哈哈,,龙王这样理解我认为审图不能判定你违规。
     
发表于 2011-7-22 22:53:46 | 显示全部楼层
我的观点:即使是可以"不需要"
咱还是做上.........
     
发表于 2011-7-23 07:45:57 | 显示全部楼层
建议对JGJ50-2001关于公共厕所(非残疾人专用厕所)设有无障碍厕位时要不要设置呼叫系统的解读改为   

答案是:
可不做(审图公司人员审图尺度);
建议做(设计单位的校、审尺度)。
     
 楼主| 发表于 2011-7-25 08:49:09 | 显示全部楼层
我的观点:即使是可以"不需要"
咱还是做上.........
gdx8785 发表于 2011-7-22 18:53


对。
但是某大院很生硬给我回复,强条没明确,可以不做。
我也只好作罢。哈哈
发表于 2013-11-2 21:44:41 | 显示全部楼层
无障碍设计规范GB50763-2012
3.9 公共厕所、无障碍厕所  
这条里面没提要设置呼叫按钮

根据新规范,这些地方就不需要设置了,但无障碍住房、无障碍电梯等要设置。
     
发表于 2015-9-23 17:37:40 | 显示全部楼层
问下无障碍卫生间呼叫系统电源采用安全电压有无规范依据,GB50763中似乎未提及
     
发表于 2015-9-23 17:40:19 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-9-23 17:37
问下无障碍卫生间呼叫系统电源采用安全电压有无规范依据,GB50763中似乎未提及

《民规》17.6.2 医院及老年人、残疾人使用场所的呼应信号装置,应使用交流50V以下安全特低电压。

点评

多谢指点  发表于 2015-9-24 09:06
     
发表于 2015-9-24 08:00:28 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-9-23 17:40
《民规》17.6.2 医院及老年人、残疾人使用场所的呼应信号装置,应使用交流50V以下安全特低电压。

这条规定,似乎没啥道理可言。
     
发表于 2015-9-24 15:33:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-24 08:00
这条规定,似乎没啥道理可言。

感觉也是,“医院及老年人、残疾人使用场所“与交流50V以下安全特低电压好像没有必然联系。如按此推理,这些场所的照明也要采用安全特低电压供电了,不然这些场所的人摸电门也有危险了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则