账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9287|回复: 9

[求助] 关于中置柜和环网柜

[复制链接]
     
发表于 2011-7-20 15:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在10KV配电系统中,什么时候用中置柜,什么时候用环网柜有没有具体要求
还有是否跟变压器的容量有关系,是不是多大以上的要用中置柜,多少一下的用环网柜,有这要求没有,谢谢
发表于 2011-7-20 21:22:53 | 显示全部楼层
10KV配电装置用中置柜。环网柜用于网络,像小区10KV户外配电系统。
     
发表于 2011-7-20 22:02:51 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
     
发表于 2011-7-20 23:07:25 | 显示全部楼层
关注中。。。。
南方电网.jpg
     
发表于 2011-7-20 23:10:22 | 显示全部楼层
上海电网导则:19.5.3.2 配电变压器容量选择:
1)10kV配电站一般配置两台800-1250kVA配电变压器,10kV配变
容量按“N-1”准则,两台配变的负载可控制在65%以内。
2)熔断器作为保护的配电变压器容量一般为800kVA。(10kV中心点
经消弧线圈接地的最大可选择1000kVA)。
3)预装式变电站(WX型站)容量统一规格为315kVA、500kVA。
     
发表于 2011-7-20 23:16:38 | 显示全部楼层
环网柜里大多使用负荷开关,中置柜里使用真空断路器。10KV中置柜一般配开关,用在800KVA以上变压器,环网柜一般配负荷开关用在800KVA以下变压器,但是并不是绝对的,环网柜也有配开关的,也可以用在800KVA以上变压器回路。
来权威人士补充。。。
     
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:06:35 | 显示全部楼层
那我800以下的都用中置柜是否可以
     
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:42:40 | 显示全部楼层
我这一个办公楼,两台500kva的变压器,双回高压需要联络,是用中置柜还是环网柜呢
     
发表于 2011-7-21 10:51:20 | 显示全部楼层
回复 8# lixingbao


    我觉得都可以用,柜子规格是次要的,重要的是一次主结线方案要你自己定。
     
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:26:54 | 显示全部楼层
嗯,环网柜也可以满足计量和联络的要求吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则