会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
请教个小问题关于三相电进户后的问题
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
dafu1132232
[求助]
请教个小问题关于三相电进户后的问题
火
[复制链接]
dafu1132232
dafu1132232
当前离线
积分
768
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2011-7-20 23:41:26
|
显示全部楼层
回复
13#
simbar
25A是可行的呀 但是我的计算电流12A 取16A也可以的啊 只是跟上下级的配合矛盾了
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
911room
911room
当前离线
积分
15587
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-7-21 07:55:09
|
显示全部楼层
如果箱满足国内规范、通过审图,唯一的办法是加大线径入口用4平方的,严重过载时,既能跳闸,又可保证线路安全。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
TNS
TNS
当前离线
积分
15398
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-7-21 22:30:04
|
显示全部楼层
楼主把照明和插座回路的保护电器电流选大了,可以减小啊。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站
电气人生