账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6538|回复: 4

[求助] 箱变的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2011-7-15 14:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、箱变和箱变之间的距离最少是多少啊?依据有吗?
2、一个箱变内可以放置2台变压器吗?
3、箱变坐在车库上方,覆土最少多少?
谢谢~~~~
     
发表于 2011-7-15 14:48:41 | 显示全部楼层
1、这个规范不会有最小距离要求。总得便于安装吧
2、2台变压器理论上可以装于一台箱变中。但为什么非要这么装?箱变需要多大的尺寸?
3、电气角度其实无须考虑覆土问题(应由土建考虑,绿化种植、人防、防水或车载什么的)。
     
 楼主| 发表于 2011-7-15 14:58:34 | 显示全部楼层
地方有单台变压器不超过630的规定,但是外线已经设计完成了,不想增加台数,只好出此下策。
发表于 2011-7-15 15:33:32 | 显示全部楼层
象这种情况,应该尽可能的与电业局协商,
设置1250变压器,如果分成两台,
高低压开关均要增加。

外线设计完成又不是施工完成,为什么不能改,
多做做工作,会节省不少,也利于施工。
     
发表于 2011-7-15 16:54:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-15 16:57 编辑

1、箱变和箱变之间的距离最少是多少啊?依据有吗?
答:户外箱变操作面留有1.0m的操作平台(距离);非操作面留有0.8m的巡视和维修通道。
依据:DGJ08-99-2003《10KV预装式变电站应用设计规程》/6.0.2。
http://www.docin.com/p-46365192.html


2、一个箱变内可以放置2台变压器吗?
答:可以非标订货。

3、箱变坐在车库上方,覆土最少多少?
答:按GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》满足电缆埋设要求,即可。箱变问题不大,甚至可作抬高处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则