账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13132|回复: 11

[求助] 办公楼里面的大办公室、大会议室等的三相空调的配电问题?

[复制链接]
发表于 2011-7-11 13:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-7-11 13:11 编辑

1个办公楼,每层的办公室、会议室等的照明、插座、空调配电等(非消防)都由每层电井内的1个配电箱负责。

大会议室、大办公室等(面积40以上,考虑用三相空调)的 三相空调配电是由电井内的配电箱单独给1个回路,用的是4P的带漏电的微断, 1.jpg
那么在大会议室三相空调附近 大家怎么弄的?

好比1个4KW的三相空调:
1.在空调旁边预留1个开关盒(前面是4P带漏电的,这里是3P不带漏电,还是4P不带漏电等?),是明装还是暗装,高度多少合适?
2.在空调旁边预留1个5孔的插座(3个相线、1个中性线、1个PE线)?
2.jpg
     
发表于 2011-7-11 13:44:36 | 显示全部楼层
我设计的时候就是如果暖通专业设计到位,我就直接接线至空调主机;如果暖通专业不设计,电气专业只做预留,我就在配电箱内预留回路,待二次装修或以后增设空调时再定。
     
发表于 2011-7-11 13:57:36 | 显示全部楼层
1、现最为常见的设计:三相5孔插座(插座接点容量不小于1.25倍空调的最大工作电流)。

2、以前在三相5孔插座未面市前:三相4孔插座 + 单相3孔插座(解决单相的N线接线问题)——2根电缆进三相空调。

3、除幼儿园等场所,一般距地不低于0.3m暗装(三相空调大都为柜机,电缆进线口一般在下方)。

4、若采用就地设一个开关箱,建议明装,否则接线不方便。

5、请问楼主:“5.9.8.4。。。”要求出自何处?
     
发表于 2011-7-11 14:04:06 | 显示全部楼层
就地设一个开关箱,采用4P带漏电的,可以不?
     
发表于 2011-7-11 14:06:18 | 显示全部楼层
我也想知道:“5.9.8.4。。。”要求出自何处?
发表于 2011-7-11 14:20:41 | 显示全部楼层
1.如果就地设置开关箱,则该箱内仅设隔离开关即可,保护开关设在层电井内配电箱。
2.另外需要提醒的一点,注意该工程所处的地区、建筑面积及当地节能设计标准的要求,部分地区公共建筑节能设计标准中规定空调末端和空调插座需要按楼层及分区单独设表计量。
发表于 2011-7-11 14:32:31 | 显示全部楼层
在柜式空调的旁边设一个箱,带漏电,可以用4P;
在电井设一个总开关,不带漏电,一个回路带几个空调也是可以的,但是漏电设在末端。
     
发表于 2011-7-11 16:39:45 | 显示全部楼层
方案一。
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:15:12 | 显示全部楼层
1.如果就地设置开关箱,则该箱内仅设隔离开关即可,保护开关设在层电井内配电箱。

在柜式空调的旁边设一个箱,带漏电,可以用4P;
在电井设一个总开关,不带漏电,一个回路带几个空调也是可以的,但是漏电设在末端。

这2种的做法,前一种是把4P带漏电的微断设置在电井内的配电箱上,空调处设置不带保护的隔离开关;
而 后一种的做法是把4P带漏电的微断设置在空调旁边(末端)。


对这2种做法,大家是怎么看的?
发表于 2011-7-11 18:41:35 | 显示全部楼层
...... 后一种的做法是把4P带漏电的微断设置在空调旁边(末端)

谁来为“给空调供电的这段线路”提供剩余电流保护?换句话讲:这段线路出现漏电咋办?
因此,应采用“方法1”
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:20:20 | 显示全部楼层



   如果 后一种的做法把4P带漏电的微断设置在空调旁边(末端),而在电井内的配电箱设置3P不带漏电的微断呢?

怕柜式空调漏电了“电”人,所以用4P带漏电的微断做保护,而电井到这块的线路用3P微断做保护,这样可以么?
发表于 2011-7-12 09:10:36 | 显示全部楼层
呵呵,各负其责。

末端漏电保护是保护人身安全的,是30mA;

线路上的漏电保护是保护线路的,规格更大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 22:44 , Processed in 0.079406 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表