账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4426|回复: 4

[问题探讨] 观龙王博客有感

[复制链接]
发表于 2011-7-6 18:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
偶尔看到龙王的博客
http://www.wangd.com/viewDiary.html?ownerid=294979&id=1283324
关于问题,龙王已经解释得很清楚了,俺仅就这张图片,想多说两句:
D360683A2C02A6C9784D52556669872-1308457627081--1655689116.gif

1.这个密封盒的质量不错,滴水未漏;

2.带电导体用的是IP55连接器,因此漏水也未导致(漏电)安全隐患;不知国内是怎不处理的,据说是灌环氧,如果这样做,显然违反了GB16895.6 的526.3 所有接头应易于检查、试验(测试)和维护......
关于这种防水连接器,可去http://12.2.161.60/products/wire_termination/twist-on/weatherproof.jsp了解。

3. PE导体用了普通连接器(不防水),因为没必要,而且这样可节约成本。
关于它,可去http://12.2.161.60/prodDetail.do?prodId=twister_pro&div=0&l1=twist-on&l2=twister_pro
了解

4.图上美国硬管弯头可比国内标准弯头的回转半径大多了,穿线肯定容易。
D360683A2C02A6C9784D52556669872-1308457627081--1655689116.gif
     
发表于 2011-7-7 09:11:47 | 显示全部楼层
谢谢关注我的专业日志。
我发现英国佬比较固执,美国的东西很开放。美国的电气法规也是博大精深,严丝合缝。所以平时有空就看看老美的东西。
     
发表于 2011-7-7 09:47:40 | 显示全部楼层
最近第6期那篇关于防雷的文章也是龙王的吧?
 楼主| 发表于 2011-7-7 11:53:23 | 显示全部楼层


100多年的延续性发展,充分体现继承与发展、与时俱进。关键其编写者是来自民间而非政府机构...
     
发表于 2011-7-7 12:59:32 | 显示全部楼层
关键其编写者是来自民间而非政府机构...
911room 发表于 2011-7-7 11:53


政府机构会放权就稀奇了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则