账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11151|回复: 7

[求助] 关于设备吊装孔的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-7-1 09:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果变电所和发电机房顶上正好是室外地面,可以在正上方做吊装孔吗,如果在正上方做,是不是吊完后就得封死了,以后就不能用了?
是不是还是需要在侧面做吊装孔,然后推进来,这点不太清楚,请大家清楚的帮忙解答一下
     
发表于 2011-7-1 10:47:33 | 显示全部楼层
还要考虑设备搬出的方案,比如利用车道等
     
 楼主| 发表于 2011-7-1 10:49:48 | 显示全部楼层
嗯,因为没有设在地下车库,所以利用不上车道
     
 楼主| 发表于 2011-7-1 10:52:04 | 显示全部楼层
吊装孔安装完了就是封死的吗,是不是应该以后想用还能用
     
发表于 2011-7-1 10:55:37 | 显示全部楼层
这种情况下,变电所或发电机房本身的顶部建筑防水都成问题
     
发表于 2011-7-1 10:56:43 | 显示全部楼层
变电所或发电机房的入口呢?总不可能在顶部进人吧
     
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:02:33 | 显示全部楼层
入口是通过很长的走廊,走廊只有2米,应该也无法满足运输要求,而且配电室比本层高抬高了一米做电缆沟,所以从本层运输可能性不大,就是一米的台阶都不好上去
     
发表于 2011-7-2 20:45:49 | 显示全部楼层
那就把配电室搞大点,检修就在配电室检修。

不过要是变压器坏了需要更换,你就难办了。

在顶部和侧面留孔都是可以的。考虑以后的检修和设备更换,你这方案就不好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则