[求助] 电力电缆在电缆桥架里是单层敷设,还是可以叠加在一起多层敷设?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-24 11:38:31 | 显示全部楼层
回复 15# 老康阁楼

电缆间距的系数可以看常用数据查找,个人觉得在民用建筑里,电缆沟内可以确定电缆间距,桥架里搞电缆间距实际施工不现实。顺便说一点,尤其是在地下室,大电缆很多的情况,100高的桥架往往盖不上盖。
     
发表于 2011-6-24 15:07:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-24 15:10 编辑

回复 16# wurenhecai


    找个有老大来的帖子,因设计疏忽,GCK,配电柜800宽,2200高,能不能放下 9个100A以下的塑壳,{3个(FTM2Z-100/50A)5个FTM2Z-100/80A,1个FTM2Z-100/100A,}再加1个FTM2Z-400/400A的,即为9个100A以下的塑壳加一个400A的塑壳,我记得100A以下可以做成1/2抽屉柜,询问厂家,有人说可以做,样本也没找到,小可不知道这种做法供电局承认不?前来询问,图已经出了,看旺点帕老师的高帖也看的晕乎,直接问问行家,行或者no?通常我做的都是100A及以下占一个抽屉的
     
发表于 2011-6-24 15:24:04 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-24 15:29:35 | 显示全部楼层
回复 18# 东海龙王

龙王这100的开关是一个小室200m,能不做成1/2抽屉,行么?
     
发表于 2011-6-24 15:44:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-6-24 15:57 编辑

50A 以下可以做100高,100A的做200高,你说的情况通常不能实现,非得要实现也能做,但是会牺牲性能,例如抽屉抽出困难,垂直小母线不能安装隔离隔板,都是盘厂偷工减料的办法。不推荐使用。多出400高的空间可以放在别的柜子里,例如母联柜,进线柜里,这些柜子不一定非得要一个开关一个柜子。
还有,GCK的馈电柜宽度可做到600。最好是增加一台柜子,来增加备用回路
     
发表于 2011-6-24 22:07:37 | 显示全部楼层
GCK的标准柜子,没有小于200的抽屉,换成其他柜型,完全可以,我见过一个柜子出18个100A回路的
     
发表于 2011-6-25 11:20:44 | 显示全部楼层
黑子对配电房很熟悉啊。。。。。。。

黑子,是不是供电公司的人。。。。。。。。。赶紧招。。。。。。
     
发表于 2011-6-25 11:22:46 | 显示全部楼层
成套厂这方面知识会比供电公司的好很多吧。
发表于 2011-6-25 11:33:19 | 显示全部楼层
改变柜内布置,是要做型式试验的,
现在很多非标柜,达不到试验要求。
因此,不建议随意改柜体结构。
     
发表于 2011-6-26 00:25:53 | 显示全部楼层
由电缆,无缝对接到柜子……