请教一个问题,图集上说到户配电箱的时候用的是“18位户配电箱”尺寸多少,多少,但是这里的“18位”是指啥意思。
     
发表于 2011-6-22 22:52:40 | 显示全部楼层
回复 1# 慢狗
未命名.jpg
     
发表于 2011-6-22 22:56:44 | 显示全部楼层
回复 1# 慢狗
未命名.jpg
     
发表于 2011-6-23 08:45:28 | 显示全部楼层
预留洞口时,是否是箱体尺寸加10mm?
     
发表于 2011-6-23 08:49:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-23 15:10:10 | 显示全部楼层
呵呵,很感谢龙王的回复,不过还是没搞清楚这个“18位”指的啥
 楼主| 发表于 2011-6-23 15:11:54 | 显示全部楼层
是不是指的所装开关“级数”
     
发表于 2011-6-23 15:42:19 | 显示全部楼层
就是极数。每极宽度=18mm。
     
发表于 2011-6-23 20:47:32 | 显示全部楼层
是不是指的所装开关“级数”
慢狗 发表于 2011-6-23 15:11



我认为是。。。。。
发表于 2011-6-24 17:41:58 | 显示全部楼层
这里的“18位”是指18mmX18个开关,箱体周围要留安装位置。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 。。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-24 20:16:43 | 显示全部楼层
仙人掌兄弟,你很久没有来顶帖了。。。。。
发表于 2011-7-13 01:03:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 han5201feng 于 2011-7-13 14:17 编辑

18位是指你的开关基数共为18p!即9X2P,或6X3P.
1P=18mm,施耐德有款产品1P=9mm。
发表于 2011-7-14 18:20:32 | 显示全部楼层
预留洞口时,是否是箱体尺寸加10mm?
jychen1 发表于 2011-6-23 08:45



    我们这做法是箱体的上、左、右留50,线槽才是上下左右各100
     
发表于 2011-7-15 10:34:45 | 显示全部楼层
18位应该是指的配电箱的单元数。每单元为18mm。微断的模数基数为9mm。
举例:施耐德的SD报警接点、OF辅助接点为单模数1x9mm,C65/1P为双模数2x9mm,C65/2P为四模数4x9mm,C65/3P为六模数6x9mm,C65/4P为八模数8x9mm,其它微断模数可详见相关样本。