账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5898|回复: 8

审图问题

[复制链接]
     
发表于 2011-6-16 20:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图问题

一商检建筑内首层有一个冷藏库,长、宽、高分别为16m x 12.8m x 4m,沿建筑外墙设有多个卷帘门(运货进出方便),冷藏库用途是储存茶叶,冷藏库要求的温度为10°C(正负误差5°C)。

审图给出的意见是:

一、冷藏库(1层)
卷帘门控制箱布置在冷藏库内应为防潮密闭型。
GB50072-2010第7.3.1条。

二、配电系统图中,冷藏库内照明回路应采用漏电保护。
GB50072-2010第7.3.6条。

三、穿过冷藏库保温墙的电气线路必须采取可靠的防火和保温密闭处理措施。
GB50072-2010第7.3.8条。

四、现场办公楼楼梯间内应设置疏散指示标志灯。
JGJ16-2008第13.8.3条之6。
     
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:44:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-16 20:59 编辑

电气专业设计人员少写一句话:该冷藏库采用装配式冷库。如此,审图人员提出的3条意见全部作废。

但是,建筑说明有这句“冷藏库采用装配式冷库”。
并且,冷藏库沿建筑外墙设有多个卷帘门,能保温吗?这是否应该是常识;
建筑外墙不做保温墙,是否就意味着不可能将该冷藏库直接用作储存茶叶,必会配装配式冷库,这是否应该是常识。

退一步说,即便该冷藏库直接用作储存茶叶,5°C至15°C的环境能属于低温?储存茶叶的场所会是潮湿场所?照明回路有必要必须选用剩余电流保护?
     
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:46:22 | 显示全部楼层
GB50072-2010《冷库设计规范》

7.3.1 冷间内的动力及照明配电、控制设备宜集中布置在冷间外的穿堂或其他通风干燥场所。当布置在低温潮湿的穿堂内时,应采用防潮密封型配电箱。

7.3.6 库房……各照明支路应设置剩余电流保护装置。

7.3.8 穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设,且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。
     
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:47:49 | 显示全部楼层
JGJ16-2008第13.8.3条之6:对于1~5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。

JGJ16-2008第13.8.3条之6,这条规定严谨吗?真应如此实施吗?
     
发表于 2011-6-16 22:50:59 | 显示全部楼层
GB50072-2010《冷库设计规范》是否适用"储存茶叶的库房"
".....要求的温度为10°C(正负误差5°C)。",冬天还需要供暖呢.

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 呵呵,需要供暖!

查看全部评分

     
发表于 2011-6-17 08:43:16 | 显示全部楼层
冷不等于潮湿吧。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 不算太冷!不会潮湿!

查看全部评分

     
发表于 2011-6-17 09:14:16 | 显示全部楼层
1.0.2 本规范适用于公称体积为500m3及以上新建、改建、扩建以氨为制冷剂的制冷系统的食品冷库。

不适用于夹芯隔热板冷库、气调库、山洞冷库、石拱覆土冷库。

以氨为制冷剂!
发表于 2011-6-17 09:38:41 | 显示全部楼层
这个算高温冷库,不必按低温冷库的做法来设计。
这么小的冷库,一般是氟制冷系统,工艺设备也是配套的吧。
新版冷库设计规范:1.0.2本规范适用于采用氨、氢氟烃及其混合物为制冷剂的蒸汽压缩式制冷系统(以下简称为氨或氟制冷系统),以钢筋混凝土或砌体结构为主体结构的新建、改建、扩建的冷库,不适用于山洞冷库、装配式冷库、气调库。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 对!是高温冷库,审图自己概念不清。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-17 10:23:38 | 显示全部楼层
有新版冷库设计规范,out了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则