账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7684|回复: 8

柴油发电机房和锅炉房的电气设计

[复制链接]
     
发表于 2011-5-30 09:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机房和锅炉房的电气设计需要按什么环境考虑呢,特别是储油间
     
发表于 2011-5-30 10:00:06 | 显示全部楼层
火灾危险场所
     
发表于 2011-5-30 11:18:52 | 显示全部楼层
看到设计人员按照防爆环境设计,我就给提意见。
国内外大量的工程实践证明,人家不是按照防爆环境在设计。
     
发表于 2011-5-30 11:49:50 | 显示全部楼层
一、电气按照防爆设计,主要是受了暖通专业选择防爆风机的影响;
二、不少电气设计即便文字注明要做防爆设计,其实际电气防爆措施并不到位;
三、储油间其实和发电机间一样,同属于火灾危险性丙类,一级耐火等级。
     
 楼主| 发表于 2011-5-31 09:28:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-5-31 09:34 编辑

民规也只提到防火防潮,爆规也无特指,只说原则性的
     
 楼主| 发表于 2011-5-31 09:33:30 | 显示全部楼层
倒是汽油,柴油属于ⅡA,T3
     
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:41:32 | 显示全部楼层
其实民用建筑中这类情况主要也就是柴油机房,锅炉房,民规应该可以提出一些确切的推荐性意见,省得乱
     
发表于 2011-6-14 10:38:04 | 显示全部楼层
我们领导提出还要做气体报警呢,理由是:11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
     
发表于 2011-6-14 10:39:10 | 显示全部楼层
我们现在在头,实在找不出理由,做防爆总没错吧,不用担心啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 18:04 , Processed in 0.063234 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表