住宅空调用电负荷的估算(转载的,忘记出处了) 住宅空调用电负荷的估算方法很多,本文采用单位面积指标估算法。 估算公式描述如下: 住宅空调用电负荷=(单位面积指标X住宅的建筑面积)除以(电热当量X制冷效率(效能比)) 某住宅为三居室:小卧室10.02平方米,卧室11.74平方米,主卧室12.58平方米,起居厅23.35平方米,门道4.81平方米,厨房6.07平方米,卫生间3.98平方米,使用面积74.37平方米,层高2.90m。试计算各个房间采用多大输入功率的分体空调机?
(1)估算指标:
小卧室、卧室估算指标145W/m2;主卧室估算指标158W/m2;起居厅估算指标158W/m2。
(2)计算各房间的冷负荷
1)小卧室Q=10.02m2x145W/m2=1452.9W 2)
卧室Q=11.74m2x145W/m2=1702.3W 3) 主卧室Q=12.38m2x158W/m2=1956.04W 4) 起居厅Q=(23.35+4.81+6.07+3.98)m2x158W/m2=6037.18W (3)利用空调效能比计算出分体空调的电功率 其制冷机效能比η=2.7(平均值) 小卧室P=Q/η=1452.9W/2.7=538.11W,安装功率P=0.736KW 卧室P=Q/η=1702.3W/2.7=630.48W,安装功率P=0.736KW 主卧室P=Q/η=1956.04/2.7=724.46W,安装功率P=0.736KW 起居厅P=Q/η=6307.18W/2.7=2235.99W,安装功率P=2.20KW (4)若采用家庭型中央空调则: 上面的例题中所需的冷量为: ∑Q=1452.9+1702.3+1956.04+6037.18=11348.42W 所需的电功率为∑P=0.736+0.736+0.736+2.20=4.40KW 可选择的家庭中央空调见下表 家庭中央空调选用表 厂家 | 型号 | 制冷量KW | 制热量KW | 总输入功率KW | 电压V | 森宝 | LSRF10 | 10 | 11 | 4 | 220 | 清华同方 | HSFR-10 | 9.7 | 11.1 | 3.43 | 220 | 东宇 | JLRS10L | 10.3 | 11.35 | 3.71 | 220 | 澳科 | AKH425 | 10 | 12 | 4 | 220 |
通过比较可采用家庭中央空调,具有一定的节能效果,值得人们试试。 (5)在水源丰富的地方,有私人花园或绿地的住宅或别墅可采用水源热泵技术及地源热泵技术,既解决了夏季乘凉,又解决了冬季采暖,用电量小,利用自然界能源,不污染环境,但需空调专业设计,方能尽善尽美。 |