账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lixingbao

关于接地网的设置问题

  [复制链接]
发表于 2011-5-16 10:20:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-16 10:22:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-16 19:20:37 | 显示全部楼层
也说上几句。

   根据老防雷规范(2000年版),条文和条文说明中散流雷电流的接地线,有:有效长度和计算公式,即有效长度与土壤电阻率有关,与天面的网格无关。
   根据老防雷规范(2000年版),引下线是沿建筑物周边布置的,中间部位不设引下线,也没有雷电流入地散流问题,中间部位不必设防雷接地线,尤其对于大型工业厂房来说。
   单从防雷角度说,大于有效长度的防雷接地线愈长愈浪费,不是愈长愈密愈好。
   在引线处引向建筑物内防雷接地线做法不可取,一画上,施工人员将采取焊接手段,低电阻,使建筑物内部有大的雷流流过,这时还得考虑,接地线离地面是否满足跨步电压的安全距离,还得考虑雷电流流过时,雷电电磁波对地面敏感设备的影响。
   从等电位角度,接地网设置也可考虑,但这等电位线与防雷接地线的连接点,最好避开引下线接地点,愈远愈好。
发表于 2011-5-17 22:05:14 | 显示全部楼层
马尼拉尼诺·阿基诺国际机场二号航站楼7日晚间发生客机遭雷击事故,造成9人受伤。

  据此间媒体8日披露,初步调查显示,这起雷击事故发生在7日晚上19时左右,遭雷击的是一架菲律宾航空公司空客320客机,当时该客机刚从泰国首都曼谷飞抵马尼拉,正准备返程飞往曼谷,在机场停留时突遭闪电击中。据报道,机上乘客和机组人员都平安无恙,但是当时在飞机下躲雨的6名机场行李装卸工和3名地勤人员受伤。

  
发表于 2011-5-18 08:45:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-18 19:33:20 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-5-18 19:35:17 | 显示全部楼层
网上有飞机空中受雷视频,很壮观
治学以诚 发表于 2011-5-18 08:45


老诚,上个图瞧瞧呗,顺便帮我开眼。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则