楼主: 老康阁楼

小问题不值一提,但为寻求标准不敢怠慢

  [复制链接]
发表于 2012-7-17 09:29:01 | 显示全部楼层
4.3.3  建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
    1  在人行道等人员来往密集场所安装的灯具,无围栏防护时灯具底部距地面高度应在2.5m以上;

针对此条,广场上的草坪灯如何处理?草坪灯高0.3~0.6m不等,难道不能设置,又或者必须全部加围栏防护?请各位专家给点意见,谢谢!
     
发表于 2012-7-17 09:37:26 | 显示全部楼层
广场上的草坪灯,不会设置在“人行道”上,故无需“围栏防护”。
     
发表于 2012-7-17 13:02:30 | 显示全部楼层
回复 14# 老康阁楼
6 箱(板)安装应牢固,垂直度偏差不应大于1. 5%0 。照明配
电板底边距楼地面高度不应小于1. 8m; 当设计无要求时,照明配
电箱安装高度宜符合表6. O. 3 的规定;

表6.0.3 照明配电箱安装高度
配电箱高度(mm) 配电箱底边距楼地面高度(m)
600 以下1. 3~ 1. 5
600~800 1. 2
800~1000 1. 0
1000~ 1200 0.8
1200 以上落地安装,潮湿场所箱柜下应设200mm 高的基础
6.0.4
GB 50617-2010 建筑电气照明装置施工与验收规范.pdf (1.19 MB, 下载次数: 20)
发表于 2012-7-17 14:17:25 | 显示全部楼层
学习学习学习
     
 楼主| 发表于 2012-7-17 22:41:51 | 显示全部楼层
时间真快,这个问题一年多了。这个问题可以说:人多的地方或者人居住的地方高点,但要能操作,人少的地方稍微低点,有独立门管理的地方,保证能操作高度即可。