账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

施工的让用KBG,是不是违反规范了?

  [复制链接]
发表于 2011-4-21 22:32:38 | 显示全部楼层
回复 15# hahaoohehe


    呵呵,应该不能的!
发表于 2011-4-21 22:34:19 | 显示全部楼层
回复 13# 东海龙王


    茅塞顿开呀!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-21 23:56:38 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

条文说明:
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路穿线导管与低压配电系统的穿线导管相同,应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽等几种,敷设方式采用暗敷或明敷。

当采用硬质塑料管时,就应用阻燃型,其氧指数要求不小于30 。如采用线槽配线时,要求用封闭式防火线槽。如采用普通型线槽,其线槽内的电缆为干线系统时,此电缆宜选用防火型。

《低压配电设计规范》编制组的意见: 低压配电设计规范编制组对金属管管壁的意见.jpg

《CECS 100:98 套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》
110.jpg

消防线路可以用KBG(根据《低压配电设计规范》编制组的意见),但只能是干燥场所(根据《CECS 100:98 套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》
)?
     
发表于 2011-4-26 16:40:48 | 显示全部楼层
我们工地上地上部分消防管采用JDG并外刷防火涂料。
发表于 2011-4-27 16:39:25 | 显示全部楼层
壁厚的问题,考虑的是保证使用寿命,又不造成浪费。《GB50575-2010》4.2.1条文说明。
 楼主| 发表于 2011-4-27 18:14:58 | 显示全部楼层
GB50575-2010-  1kV及以下配线工程施工与验收规范

4.2.1  潮湿场所明配或埋地暗配的钢导管其壁厚不应小于2mm,干燥场所明配或暗配的钢导管其壁厚不宜小于1.5mm。
     
发表于 2011-4-27 19:04:04 | 显示全部楼层
你还不放心的话,就问问当地消防局。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则