账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18806|回复: 7

室外箱防护等级应该是多少?

[复制链接]
     
发表于 2011-4-10 07:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外电表箱,有线电视箱,电话箱的防护等级应该是多少?(我画的是一个两层的商网,电表和有线电视,电话箱分别在建筑的左侧与前方),请问:1.如何来选择防护的等级?
2.不同的箱子同样情况下防护等级有什么区别吗?
3.有没有相关的规范?
     
 楼主| 发表于 2011-4-10 07:56:51 | 显示全部楼层
是选防护等级IP54的,还是选IP65的?IP等级(防尘防水)定义中一项:IP65   参照标准:GB 4208 2008 《外壳防护等级(IP代码)》   IPxx   
防尘等级(第一个X表示)   
0:没有保护   
1:防止大的固体侵入   
2:防止中等大小的固体侵入   
3:防止小固体进入侵入   
4:防止物体大于1mm的固体进入   
5:防止有害的粉尘堆积   
6:完全防止粉尘进入   

防水等级(第二个X表示)   
0:没有保护   
1:水滴滴入到外壳无影响   
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响   
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响   
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响   
5:用水冲洗无任何伤害   
6:可用于船舱内的环境   
7:可于短时间内耐浸水(1m)   
8:于一定压力下长时间浸水
     
发表于 2011-4-10 08:13:41 | 显示全部楼层
室外有遮拦的选IP54,无遮拦的选IP65,室内一般场所选IP30的

记住这些,经常用的东西
发表于 2011-4-10 23:16:00 | 显示全部楼层
厂家给你做使用场所方式防尘 个别场所放腐蚀气体。。看上边你已经发了防护等级按照那个做就可以了
发表于 2011-4-10 23:44:12 | 显示全部楼层
室外的配电箱我都是选IP55的,不知道行不行?
发表于 2011-4-11 15:57:36 | 显示全部楼层
有防护网的是IP53,无防护网的IP56.
     
发表于 2011-4-11 16:05:01 | 显示全部楼层



   
够高的了,我行业工程中,放在生化池室外现场的电控柜,内部有变频器和PLC模块,防护等级也就IP55。
发表于 2011-4-11 16:08:27 | 显示全部楼层
防护等级,不是你想要求高,就可以高的。

先咨询服务一些厂家或供应商,

如果你要求的高,而实际就没有生产的,
就容易闹笑话了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 04:40 , Processed in 0.075520 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表