请教一下,为啥高层的电梯厅不允许用声光控或者延时开关

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-7-16 18:53:54 | 显示全部楼层
我不支持电梯厅采用声光控。。。。。。

就算是节能,也是有个度的吧,不能说一边倒这样吧。。。。。。
发表于 2011-7-19 15:07:47 | 显示全部楼层
电梯厅属于经常有人的公共空间,声控灯影响住宅品质。
你想,到家门口大家不停地干咳嗽、脚跺地。那景象很好玩吗
     
发表于 2011-7-19 18:14:04 | 显示全部楼层

《住宅设计规范》(GB50096-99/03,6.5.3)原文为“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条有争议,“除…外”的说法不宜直接理解为“电梯厅不得采用”,但可以理解为“电梯厅允许不采用”
,现在多数设计电梯前室都采用节能自熄开关,原因是不自息往往有人开没人关,浪费电能,又不方便,超不过两个月就得换灯泡。所以应该允许采用自熄开关控制。

     
发表于 2011-7-19 18:52:48 | 显示全部楼层
国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004第7.4.4 条“居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。”前室可理解为走道,采用节能自熄开关没有问题。
     
发表于 2011-7-19 18:59:20 | 显示全部楼层
我认为应急照明应该采用强启控制,带蓄电池的非消防电源停电时,自动点亮也可以,也是可靠的,但有时没有火灾自动报警系统的就不可以。
     
发表于 2011-7-19 19:29:52 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

电梯厅的灯建议几层一个单独回路,采用时间继电器控制。
电梯厅建议灯槽、筒灯、吸顶灯、应急灯分回路,采用时间继电器,分设时段控制
发表于 2011-7-19 21:17:59 | 显示全部楼层
如果有地方规定 另说
如果没有 现行没有规范说不能使用
就这么简单的事 纠结什么啊