我试着分析一下,不知有没有道理:
双电源用4P是为了防止N线分流,零线分流最明显的后果是正常运行火灾漏电检测漏电过大,导致不能检测到故障漏电流。火灾漏电报警失去意义。
零线分流不明显的结果是回路电缆净电流不为零,沿途桥架钢管产生感应电压、感应电流。线路越长感应电压越大,如果钢管单端接地,则另一端有电击危险。钢管如果两端接地,沿钢管会产生感应电流造成能源损耗。
变电站两台变压器的出口断路器、联络断路器可以采用3极。实际运行中的有很多这种情况,也没发生任何问题。问题无非是低压柜N排分流,出口断路器不设漏电报警就没有问题。 |
|