账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 注册会员

尺短寸长兄请进,请教若干问题!

   火.. [复制链接]
发表于 2011-4-4 13:05:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 han2003 于 2011-4-4 13:06 编辑

1.JPG 2.JPG 原文

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 PE,N分开后,可以4p

查看全部评分

     
发表于 2011-4-4 21:34:44 | 显示全部楼层
上面这个图是现行版本的吧?以前的帖子讨论过,难道当时认可的人现在反水了?

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 呵呵

查看全部评分

     
发表于 2011-4-5 11:02:56 | 显示全部楼层



    呵呵,例如,很多不同容量的变电所中图集均采用40*4,本身就是错误的,理由就是”没有具体计算支撑“
如果鼻兄觉得没有具体计算,为何不举例说明呢
     
发表于 2011-4-5 23:01:47 | 显示全部楼层
懂哥76楼的图,双电源用4P是为了防止N线分流吧,这也算是杂散电流吧
发表于 2011-4-5 23:03:36 | 显示全部楼层
西门子手册上有76楼的图,也有相应的说明。
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:24:17 | 显示全部楼层
请问76楼 han2003 那个图是现行IEC版本吗?
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:32:52 | 显示全部楼层
审图者引用民规,只能引用其中和IEC标准以及相应国标GB对应的部分。
对于民规的错误部分也去引用,审图 ...
东海龙王 发表于 2011-4-4 12:52


据说,建设部原来的有关施工图审图的文件是陈文良先生起草的,其原意是要审查违反强制性条文,现在被各地扩大化。
对于JGJ标准,要么就不被用来审图,要么就要求遵守。不存在用几个条文不用几个条文的。否则一不具有操作性,二不具有公正性。
民规有错误,该打板子的也不是审图的。除非像GB50303-2002里某几个错误极其严重错误的条文拿出来审,才应该打板子。
对本贴此条,说实话,三极与四极尚在两可且争论不休,3又如何?4又如何?
为这挨板子,重了。
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:36:07 | 显示全部楼层
唉,两位大侠开始争论那一圈接地干线了,我的帖子就这样被“技术性”水掉。{:cry:}
论坛藏龙卧虎,当真无人知道民规在编制和颁布时,引用的IEC30364-4-46是否为废止规范?
如是,这乌龙可摆大了。
发表于 2011-4-6 01:44:00 | 显示全部楼层
貌似我66楼已经说过了。。。。。。。。。
     
发表于 2011-4-6 13:04:18 | 显示全部楼层
在反驳别人话的时候还是自己拿出实例吧,武断不武断,负责不负责的,用不着扣大帽子,讨论技术,不是人身攻击,更需要不同的声音,
发表于 2011-4-6 19:12:19 | 显示全部楼层
提一个3极、4极开关问题(可能已讨论过):

    TN-C-S、TN-S接地系统,有等电位联接的住宅建筑,集中表箱的进线三相剩余电流保护器能不能用3极4线的?

    隐隐觉得我国的住宅配电存在一种怪圈:前级任意扩大4极开关使用范围,增加“断零”的概率,后级保护器使用扩大化,来消除“断零”的危害。
发表于 2011-5-6 13:12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyxang 于 2011-5-6 13:27 编辑

我试着分析一下,不知有没有道理:
双电源用4P是为了防止N线分流,零线分流最明显的后果是正常运行火灾漏电检测漏电过大,导致不能检测到故障漏电流。火灾漏电报警失去意义。
零线分流不明显的结果是回路电缆净电流不为零,沿途桥架钢管产生感应电压、感应电流。线路越长感应电压越大,如果钢管单端接地,则另一端有电击危险。钢管如果两端接地,沿钢管会产生感应电流造成能源损耗。

变电站两台变压器的出口断路器、联络断路器可以采用3极。实际运行中的有很多这种情况,也没发生任何问题。问题无非是低压柜N排分流,出口断路器不设漏电报警就没有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则