酒店扶梯单独防火分区,请问大家我这样做对吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-7 19:46:56 | 显示全部楼层
建筑专业搞这样的设计,要出人命的。
哪能这样划分防火分区呢?火灾时,困在扶梯区的人,叫天不灵、呼地不应,没被火烧死,楞被熏死、憋死……大鼻山 发表于 2011-4-7 16:52


火灾确认后,FAS消防联动:自动扶梯会被切断电源。

其后,被困人员可通过自动扶梯往上一层或下一层逃生,不会被困死。

扶梯上下口防火卷帘:http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
     
发表于 2011-4-7 20:18:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-4-7 20:21 编辑

通常这自动扶梯的区域应该是归于一层或者是一层的某个防火分区,也就是说在一层的这个位置可以不设置防火卷帘的
请楼主仔细看一下建筑图纸是不是这样.
     
发表于 2011-4-7 20:52:09 | 显示全部楼层
火灾确认后,FAS消防联动:自动扶梯会被切断电源。

其后,被困人员可通过自动扶梯往上一层或下一层逃生,不会被困死。

尺短寸长 发表于 2011-4-7 19:46

老哥,楼主说了,扶梯从1楼到5楼,自成一体,单独成区哟
     
发表于 2011-4-7 21:45:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-4-7 21:46 编辑
老哥,楼主说了,扶梯从1楼到5楼,自成一体,单独成区哟
大鼻山 发表于 2011-4-7 20:52


知道。

此情况——二层及以上发生火灾,仅着火层防火卷帘下降,安全无虞。

一层着火,比较麻烦。

扶梯上下口防火卷帘:http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5对此有过分析:每层设防火卷帘较好;一层不设防火卷帘不违规,安全性略低且给电气设计带来麻烦,处理一层着火比较难处理。
     
发表于 2011-4-7 22:12:30 | 显示全部楼层
现实中还没见过从1楼到楼上,仅仅由卷帘自成一个防火分区的。
这种情况,如我14楼所言,正确设置应该是:全部卷帘可划在一个分区内,但必须在1楼与其邻近建筑区域一起,划为一个防火分区(带安全出口)。如此一来,不管哪层楼着火,都无障碍了
     
发表于 2011-4-7 22:18:28 | 显示全部楼层
现实中还没见过从1楼到楼上,仅仅由卷帘自成一个防火分区的。
大鼻山 发表于 2011-4-7 22:12


实际现实中,确实是存在的。

前些年,专为此事请教过建筑专业老总和消防局技术领导,规范确实是允许的,即:一层至五层自动扶梯围住的空间从属于一层防火分区或一层的某个防火分区。
     
发表于 2011-4-7 22:22:13 | 显示全部楼层
当时,大家也谈到了:

自动扶梯部位每层设防火卷帘,比一层不设防火卷帘来得安全。但此事电气专业无主导权,只能建议建筑专业别这样,如果听不进,也没办法了,除非将来防火规范有新的设计规定。
     
发表于 2011-4-7 22:27:51 | 显示全部楼层
就国情而言
建筑专业也不会在一层把这个区域划为一个独立的防火分区
     
发表于 2011-4-7 22:32:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-4-7 22:43 编辑
一层至五层自动扶梯围住的空间从属于一层防火分区或一层的某个防火分区。
尺短寸长 发表于 2011-4-7 22:18

老尺,你这个结论跟楼主所说的“防火卷帘单独划分一个防火分区”,不是一回事吧。
     
发表于 2011-4-7 22:35:24 | 显示全部楼层
一层设防火卷帘,花不了几个钱,但安全性大增。

怀疑建筑对我们FAS消防联动还不够了解。
至少,我和建筑专业老总和消防局技术领导讨论时,他们均认同我提出的“最好一层设防火卷帘”之建议:
火灾仅动作本层防火卷帘,在自动扶梯内的人,通过其他层(上下层均可)逃生。
     
发表于 2011-4-7 22:36:44 | 显示全部楼层
自动扶梯部位每层设防火卷帘,比一层不设防火卷帘来得安全。
尺短寸长 发表于 2011-4-7 22:22

老兄你这话越说越“岔道”了——你意思好像说,每一层(含一层)设置卷帘倒是更安全了?
     
发表于 2011-4-7 22:37:53 | 显示全部楼层
是的,没错。
     
发表于 2011-4-7 22:50:56 | 显示全部楼层
老兄你这话越说越“岔道”了——你意思好像说,每一层(含一层)设置卷帘倒是更安全了?
大鼻山 发表于 2011-4-7 22:36


每一层(含一层)设置防火卷帘较为安全是基于:

任意一层发生火灾,仅着火的那一层降下防火卷帘将着火层与其他层隔离,而自动扶梯内的人,可上到上一层或下到下一层楼面,再沿疏散路线安全撤离。
     
发表于 2011-4-7 23:06:49 | 显示全部楼层
是的,没错。
尺短寸长 发表于 2011-4-7 22:37


我不太认同。我重述一下我的观点:

一、从首层到5层,如果仅仅由防火卷帘组成一个单独防火分区,则分2种情形:(1)该分区如在首层单独设有直接对外安全出口(罕见),则可行;(2)该分区如在首层无直接对外安全出口(常见),则肯定不行。

二、如果2层~5层都设置卷帘,而首层扶梯区不设防火卷帘,从而让全部扶梯区共用首层某一防火分区,则火灾逃难无问题。

综上一、二所述,好像看不出首层扶梯区设置防火卷帘的必要性和重要性。
     
发表于 2011-4-8 20:06:22 | 显示全部楼层
建议询问一下建筑专业设计人员和当地消防建审人员。