账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

再论 柴油发电机房及储油间

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-28 15:03:52 | 显示全部楼层
有ATS之后,必定有几个低压配电柜(箱),是否也要IP5X级别的??
     
发表于 2011-11-24 23:40:05 | 显示全部楼层

根据GB50058-92
第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。
属于21区的柴油发电机房内线路也应该明装呀!!
     
发表于 2011-11-25 10:49:33 | 显示全部楼层
1楼的 08民规:6.1.5 机房配电线缆选择及敷设应符合下列规定
4 控制线路、励磁线路和电力配线宜穿钢导管埋地敷设或采用电缆沿电缆沟敷设;
不是推荐 宜穿钢导管埋地敷设
     
发表于 2011-11-25 10:51:35 | 显示全部楼层
我觉得 明敷暗敷相差无几,做好封堵才是关键
发表于 2011-12-30 12:47:32 | 显示全部楼层
引申一下,对于火灾报警探测器有什么具体的要求?
发表于 2013-11-12 10:18:13 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    尺短前辈,柴发机房用感温探测器,那储油间里设置什么探测器啊。
     
发表于 2013-11-13 15:09:20 | 显示全部楼层
感温探测器。
 楼主| 发表于 2013-11-13 21:19:33 | 显示全部楼层
如果柴油发电机房,水专业做气体灭火,那么探测器就要是感烟+感温,好像复合探测器(感烟和感温)是不行的,必须是2种单独的探测器,探测面积单独计算
发表于 2014-11-25 11:25:46 | 显示全部楼层
气体灭火系统本身是独立的,自己设探头,火灾时发信号给大楼的火灾报警系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 06:29 , Processed in 0.066052 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表