17楼的朋友写那么多,哥们不说话也不合适。
对于楼主的疑问我觉得没那么复杂,3版手册概念也不是全都正确。我上学的时候学的工厂供电,需用系数其含义包含了很多:1、设备不可能同时运行 2、设备不可能都满载运行 3、考虑线路损耗........
对于设备组来说:pjs=kxpe
对于配电干线或车间母线来说,统计出有功无功和来,再乘参差系数,参差系数这个词比较好理解,既然计算负荷是统计的某时间段的最大负荷,那么这个时间段不可能最大负荷同时出现,所以要乘参差系数。