账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: simbar

室内配电箱为什么规定为1.5米高?

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-2-26 08:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-26 11:37:53 | 显示全部楼层
电表箱安高1米不可。这方面电业管理部门有规定,暗装嵌入墙内,箱底距地不小于1.6米,明装1.7--1.8米。
发表于 2011-2-26 11:46:10 | 显示全部楼层
电表箱安高1米不可。这方面电业管理部门有规定,暗装嵌入墙内,箱底距地不小于1.6米,明装1.7--1.8米。
lhchen 发表于 2011-2-26 11:37



上次有个搞弱电的,我问他弱电设备(网络交换机)在电井内明挂多高合适?他说1.8米差不多,为了不碰着人的头,我说那维修的话,这么高怎么办?他说搬个凳子什么的,垫在脚下就行,维修不是经常的。

不知道上面说的对不对(仅供参考)? 那电表箱安装的高度是出于什么目的?
     
发表于 2011-2-26 21:09:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-26 21:11 编辑

上海的嵌墙暗装住户电表箱,供电部门规定:单排表箱,底边距地1.4m;双排表箱,底边距地1.1m。

上海的嵌墙暗装电话分线箱,电信部门规定:箱底距地1.3m。

目的:抄表、接线和维护方便。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中相当一部分规定,属于越俎代庖。。。。。。

如果配电箱采用的是竖向的“排骨”式箱,按GB50303-2002/6.2.8/4,再不幸遇上个只知道

执行规范条款的教条审图人员。。。。。。估计设计人员只能无语望青天了。。。。。。
     
发表于 2011-2-26 21:30:58 | 显示全部楼层
再不幸遇上个只知道执行规范条款的教条审图人员。。。。。。估计设计人员只能无语望青天了。。。。。。
--------咱也就"只知道执行规范条文"不就是了?!
怎么标注是一回事,怎么实施是另一回事
     
发表于 2011-2-26 21:36:43 | 显示全部楼层
由《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002决定设计原则是不合适的。
     
发表于 2011-2-26 23:04:52 | 显示全部楼层
由《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002决定设计原则是不合适的。
尺短寸长 发表于 2011-2-26 21:36



我支持这个,这个是施工规范,对设计不是很适用的。。。。。。

参考参考,知道施工怎么要求的,有些意义。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 谢审图的支持,感动ing。。。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 12:24 , Processed in 0.069554 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表