账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

老诚请进。。。。。。

[复制链接]
     
发表于 2011-2-22 13:05:16 | 显示全部楼层
这篇文章发表于1994年。。。
能从这些角度思考,实在太厉害了。。。
十分感谢。
邹工后来还有这方面的文章吗?
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:36:27 | 显示全部楼层
今年第一期的《建筑电气》基本上都在谈过负荷的问题。。。。。

还有《 用电负荷增加引起的绝缘加速老化与电气火灾》也谈到了这个问题。。。。。

老诚,能看懂么。。。。。要是不懂,开帖聊聊。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:44:04 | 显示全部楼层
大家质疑过负荷保护的疏漏,可是这个1.45是实验数据。。。。。。

所有的质疑都停留在“可能”的基础之上。。。。。。

最不利断路器动作特性在1.13~1.45倍之间,都认为在这个区域里,有“可能”持续电流在低于1.45时导体受不了。。。

可是都没有数据支持,这个受不了的程度是多少。。。。。

为什么大家不觉得也有“可能”动作了呢。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:49:05 | 显示全部楼层
文中说到奇胜,我想起一件事,2000年,在现场。。。。。。。

工地有个人跟我聊起过一件事。。。。。。。这个人据说做了二十来年的现场,用过很多种微断。。。。

“微断,除了奇胜和海格,其余的都不行。。。。。。。”

“什么不行?”

“到不了100%额定值。。。。。。”

“××××。。。。。。”

那人摇摇头不说话。。。。。

人跟我说,我跟大家说。。。。一个小故事。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-24 17:06:34 | 显示全部楼层
我昨天专门看了《低规》这条规范的条文说明,说明中间有一句话:

“应该说明此二式只适用于大倍数过载的验算,小倍数过载(如5%或20%的过载)在国际上尚在研讨中,没有作出规定。”

条文说明把问题说清楚了,而且还在研讨中的问题,规范不能自己拍脑袋的吧。。。。。。
     
发表于 2011-2-24 17:36:30 | 显示全部楼层


好啊,我的问题你就不看《低规》?
     
 楼主| 发表于 2011-2-24 17:40:36 | 显示全部楼层
啊,你的什么问题要我看《低规》。。。。。。
发表于 2011-7-22 23:56:46 | 显示全部楼层
怎么没接着往下呢
     
发表于 2011-7-23 17:46:14 | 显示全部楼层
这种单挑贴,应该不会有什么结果吧。。。
发表于 2011-7-24 14:02:26 | 显示全部楼层
不服不行,楼主就是有水平
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 10:35 , Processed in 0.068641 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表