变压器并联运行条件
1?变压器变比相等(既电压相等)
各的原绕组额定电压 相等,副绕组额定电压亦须 . ,各变压器 没有电压差,不会形成平衡电流?
目的是避免在并联变压器所构成的回路中产生环流。环流大, Σp增大,效率下降。
2?变压器并联联结组别
?
联结组别一致,保证了副边电压的相位一致。若Y/Y-12和Y/Δ-11并联,设变比已 , 相势也 相等(E2A=E2B),但相位差30°,ΔE2作用于“回路”产生环流。
3?各变压器的短路电压都 (阻抗相等),短路电压相等时,负载方能按变压器的容量自行按比例分配,短路电压不等,则 造成容量小的变压器过载,而容量大的变压器负载不足,大大影响了并联运行的经济效果.?
4?变压器并联希望输出电流同相位
?
只有如此,才能使整个并联组 得到最大的输出电流,各台变压器的装机容量才能得到充分应用。 |