账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9006|回复: 5

办公室是否要A型剩余电流保护装置?住宅呢???

[复制链接]
发表于 2011-1-30 10:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行:
5.8.6 对应用电子元器件较多的电气设备,电源装置故障含有脉动直流分量时,应选用A型剩余电流
保护装置。
08民规:
10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。

随着计算机的普及,现在屋子内到处可见计算机。规范说:用于计算机的,应采用A型剩余电流动作保护装置,那么:

1. 大的办公楼,办公室很多,每个办公室是否应采用A型剩余电流动作保护装置?
2. 学校宿舍,台式电脑,笔记本很多,每个宿舍是否应采用A型剩余电流动作保护装置?
3.一些小商铺,里面可能也有电脑,设计的时候是否也应采用A型剩余电流动作保护装置?
……
住宅呢?有电脑,电磁炉,豆浆机,,烹饪炉……  电子设备也很多了,那么住宅内是否应采用A型剩余电流动作保护装置?
     
发表于 2011-1-30 18:18:57 | 显示全部楼层
办公楼我觉得采用A型靠谱,特别甲方声明有电脑了的。。。。。

其余的没考虑过。。。。。

审图遇到配给电脑的插座回路,会提这条规范让设计再考虑考虑。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-30 18:29:43 | 显示全部楼层
办公楼不用A型的,审图的还真提呀?

下午群上1个厂家说:相比较而言A型的价格比AC型贵很多,因此国内90%都用的是AC型。

A型价位应该很高吧,如果有电脑的地方都用A型的,确实范围很大。感觉现在基本有人常待的房子里面,都会有电脑。难道这样的地方都要用A型的?
     
发表于 2011-1-30 18:35:24 | 显示全部楼层
审图遇到配给电脑的插座回路  ——————  如果设计上专门表达出插座供电给电脑PC,我会这么处理。。。
发表于 2014-6-24 20:27:06 | 显示全部楼层
照规范,以后民用建筑都用A型剩余电流保护装置算了,因为以后的电气设备基本都是应用电子元器件较多的电气设备
发表于 2014-6-25 08:41:38 | 显示全部楼层
关于计算机自动化系统的配电泄漏电流与电子方面有关,罗克韦尔给出了经典配电图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-2 01:49 , Processed in 0.074880 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表