账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10110|回复: 13

配电箱总开关采用断路器的合理性讨论

  [复制链接]
     
发表于 2011-1-29 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
呵呵,由于断路器厂家的大力推广,个人感觉:塑壳、微断已成泛滥之势。
大家讨论下哪些场所配电箱总开关需用断路器?哪些场所没有必要?哪些场所不能用断路器呢?
     
发表于 2011-1-29 20:43:31 | 显示全部楼层
哪些场所配电箱总开关需用断路器 —————— 都需要。。。。

哪些场所没有必要 ———— 似乎没有。。。。

哪些场所不能用断路器呢 ———— 似乎没有。。。。。。到底有没有,楼下的说说。。。。。
发表于 2011-1-29 21:26:42 | 显示全部楼层
对于放射式配电而言,上级出线已设断路器,下级配电箱的总进线开关宜采用负荷开关,采用断路器无多大意义。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 对。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-29 21:31:30 | 显示全部楼层
下级配电箱的总进线开关宜采用负荷开关 —————— 对哦,我没想到这个。。。。。

还可以避免费用增加。。。。。好事好事。。。。。
发表于 2011-1-29 21:53:00 | 显示全部楼层
由室外引入电源的配电箱,进线开关宜选用具有隔离功能的断路器。室内放射式配电,同意3#的意见。
发表于 2011-2-12 11:40:06 | 显示全部楼层
由于现在大多用户对于使用断路器,主要是操作方便,灭弧性好。
发表于 2011-2-12 12:39:39 | 显示全部楼层
断路器有个选择性配合的问题,感觉有点麻烦,设计的时候,大家什么时候会考虑这个?
     
发表于 2011-2-12 13:06:13 | 显示全部楼层
GB0054-95第4.1.2条:

要点:
1、(重要负荷)配电线路的上下级保护电器,应满足选择性动作要求;
2、非重要负荷配电线路的上下级保护电器,可不满足选择性动作要求。
发表于 2011-2-12 14:06:50 | 显示全部楼层
第4.1.2条 配电系统上下级保护电器的动作应具有选择性。以往由于我国保护电器的性能较差,在低压配电系统中要做到是有困难的。目前低压电器发展较快,熔断器、断路器的更新换代产品的特性已有很大的改善。例如按新标准生产的熔断器(NT型等)选择比为1:1.6,具有三段保护的断路器也能大量生产,目前配电系统要做到选择性已具有一定条件。但是考虑到低压配电系统量大面广,低压配电系统要做到完善的选择性还有困难。因此本条规定是保证重点,即保证重要负荷不间断供电,对于一、二级的非重要负荷允许无选择性切断。

条文说明中的:
对于一、二级的非重要负荷允许无选择性切断。

这个一、二级的非重要负荷 指的是什么?是非消防一、二级负荷?
     
发表于 2011-2-12 14:52:04 | 显示全部楼层
重要负荷不特指消防用电负荷,也包括非消防用电负荷。
     
发表于 2011-2-12 17:22:13 | 显示全部楼层

此问题个人认为应该具体问题具体分析。不过现在主开关采用断路器太多了。
     
发表于 2011-2-12 17:28:28 | 显示全部楼层
不过现在主开关采用断路器太多了。———— 采用断路器方便啊。不好吗。。。。。。

框架断路器别拿来比较,工业建筑要比较一下的。。。。。。就说民用建筑内好了。。。。。

价格差不多的情况下,断路器比隔离电器功能多,为什么不用。。。。。

选择性对于民用建筑来说,不值得一提的,重要负荷不做过负荷保护,本身就没有什么选择性了。。。。

还有什么,楼下补充。。。。。我灌水去。。。。。。。

赶紧躲。。。。。
     
发表于 2011-2-12 17:30:36 | 显示全部楼层
不过现在主开关采用断路器太多了。———— 采用断路器方便啊。不好吗。。。。。。

框架断路器别拿来比较 ...
冷若冰 发表于 2011-2-12 17:28

你就大放厥词吧,怪不得老诚不让你跟帖。
     
发表于 2011-2-12 17:33:52 | 显示全部楼层
怪不得老诚不让你跟帖。———— 老诚喝高了。。。。。。

他想我顶帖想着呢。。。。。要是我不顶贴,估计他憋得慌。。。。。

老诚,那PE线传导电位的问题,想知道么。。。。。

你就大放厥词吧,———— 不对,秋石,我说的没有道理么。。。。。。你再看看。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则