账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

变压器容量的选择?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:16:47 | 显示全部楼层
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。

火灾时,具体要切除多少负荷,要根据着火位置才能判断,这应该不好计算。

所以算变压器容量的时候,如果三级负荷与非消防一二级负荷之和 > 消防负荷(小于的时候很少),就按照三级负荷与非消防一二级负荷之和 来选变压器?而着火的时候,只要满足 切掉的非消防负荷>消防负荷,就不会出现变压器过载的情况。(如果把握不到,变压器也有过载功能,不会出现大的情况)

不知道这样说对不?
     
发表于 2011-1-26 22:21:00 | 显示全部楼层
我觉得你遇到具体问题的时候再慢慢算吧。。。。。。

这个东西没个定数。。。。。

觉得有定数的进来补充。。。。。
     
发表于 2011-1-27 09:51:51 | 显示全部楼层
我觉得应该按最大的计算。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水好。。。。

查看全部评分

发表于 2011-4-7 22:03:53 | 显示全部楼层
全部切除非消防电源!火灾时!
     
发表于 2011-4-17 00:16:22 | 显示全部楼层
火灾时虽然时优先切除本区及相邻,还是要全部切除的,一般项目越大,消防反而占的百分比越小
发表于 2011-4-20 09:39:05 | 显示全部楼层
这个问题很难说;规范说火灾时切断火灾层和相应的上下层,那别的楼层呢,是否不切断,那不切断是否就应该计入负荷,那就不但是消防负荷了,有这个问题吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则