账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

住宅户箱设欠压保护准备好了否?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-26 13:10:45 | 显示全部楼层
求教“入门者”两个问题
1:C65N的所谓过欠电压保护能不能用来防止”断零“现象产生的后果吗?
2:如果C65N不能,为了防止”断零“带来的损害,过欠电压的整定值范围应该是多少呢?
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:18:36 | 显示全部楼层
回复121楼kakyoba :

   共同讨论吧!
   
   第1个问题,在以上的发言中,已表明本人的看法,或者看一下120楼坛友的发言。

  第2个问题,欠压保护是多余的,劳民伤财的,浪费资源的,绝大多数家电本身有完善的保护,只有像电吹风之类的小家电没有保护。还有大量的靠电阻发热的家电,很多大家电如空调,由于采用了新技术,正在向更低的使用电压发展。
     
发表于 2012-4-26 22:43:05 | 显示全部楼层
这样的自复位过欠压保护疑点很多。
是否应该写入规范留待历史去评判吧,相信历史会还大家一个真相。
入门者的分析算很到位了,可以总结起来发表。
发表于 2012-4-27 12:27:43 | 显示全部楼层
希望入门者发表论文!让大家更好了解这个问题。
发表于 2012-4-27 12:50:20 | 显示全部楼层
回复 122# 入门者

   

   
第2个问题,欠压保护是多余的

欠压保护多余,那过压保护需要吗?一下是我乱想:“”断零“后,如果负荷阻抗不同,单相负荷有些项电压升高,有些项电压降低。如果欠压的负荷处欠压断路器动作,负荷开路,阻抗无穷大,钳制过压的负载电压。”
下面要做的工作步骤,记录一下。
首先,断零的危害是什么需要明确,老王【2】文章中定性说了一些,各位有没有在文献里或者工程实践中遇到过断零事故,可以提供一些。
其次,断零后,单相的设备电压会怎么变化,是否可以定量分析一下[2]?诚版主举了个特例,应该有更广义的公式可以导出。准备翻一下电路理论,得出公式后,在把住宅中实际的负荷性质分析一下。
【1】建筑电气设置500问 P130
【2】http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=18101
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 00:20 , Processed in 0.058235 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表