想请教各位前辈一个问题:在〈建筑照明设计标准〉GB50034-2004中车库的停车间的照度为75LX,但在〈汽车库建筑设计规范〉JGJ100-98中停车间的行车道是20LX,25LX,30LX,停车位是10LX,15LX,20LX,那么在民用建筑的地下室照明按那个标准来设计照度?
还有一个问题是标准与规范两者有什么区别?
     
发表于 2011-1-14 16:42:50 | 显示全部楼层
一个是98年的规范
一个04年的规范
我的看法是按04年的规范实施

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 顶!

查看全部评分

     
发表于 2011-1-14 19:24:12 | 显示全部楼层
赞同gdx8785 意见。
     
发表于 2011-1-15 16:01:02 | 显示全部楼层
建议按50034,但是具体做法上,参照了JGJ100-98的思路,在车道上照度按75,车位50LX(也满足GB50034要求)
     
发表于 2011-1-15 16:10:29 | 显示全部楼层
赞同!
     
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:52:59 | 显示全部楼层
你们都用心了,谢谢。我还有一个交疑问,CJJ 45-2006 城市道路照明设计标准里面的道路平均照度只是30LX左右。那么地下室的有没有做到75LX。而且这个地方不是常有人停留。{:24:}
     
发表于 2011-1-16 14:26:20 | 显示全部楼层
这两本规范适用场所不同,并且室内和室外的照度要求本身就不同。
     
 楼主| 发表于 2011-1-16 15:51:25 | 显示全部楼层
说得有道理{:handshake:}