非消防1,2级负荷是否加 失压脱扣?

[复制链接]
发表于 2011-1-14 02:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
先引用大鼻山的一段话:
举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。
另外,假设市电正常,突然有火灾发生,那么就要分励脱扣非消防电源(失压此时显然派不上用场了)。
因此,失压一般仅仅用在我所举例的那种情况;而分励却应用更广泛。
最后用一句话总结就是:当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。
     
发表于 2011-1-18 19:25:07 | 显示全部楼层
断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣 —————这个逻辑关系不太对吧。。。

如果是这样,分励与失压与否就要看断路器和线路的状态了,而不是根据设计的需求了。。。。

我认为是这样的:需要分励的,就设分励;需要失压的,就设失压。。。兼顾上述有电没电的考虑。。。。

非消防负荷就失压好了。。。。。一、二级负荷要求有电,没有要求供电连续性吧。。。。

市电失电的同时,火灾发生是一种很极端的状况。。。。。

一家之言,大家认为如何,楼下继续补充。。。。。