账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5859|回复: 3

户内客厅空调插座

[复制链接]
     
发表于 2011-1-12 22:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yaoxue1235 于 2011-1-12 22:08 编辑

户内客厅空调插座  需要单独配电的 要求 大家有没有见过什么规范 图集 措施 上说过?

还有一个问题 ,就是住宅负一层内的自行车库 灯具是采用声控灯 好呢,还是采用普通灯 用开关来控制
     
发表于 2011-1-12 22:44:58 | 显示全部楼层
1、看一下标准图集关于住宅小区那本书的,里面有客厅空调的设置。空调如果是挂机可以不设置漏电,但是柜机需要设置漏电,客厅柜机可采用20A 4平导线一个专用回路,卧室挂机,20A开关4平导线可以带2个空调
2、地下的自行车库,建议采用和汽车库的做法一致,差不多都是一直亮的,面积小,人员流动小,可采用翘板开关或者人体红外控,声控开关建议在哪个地方都不要使用。
     
发表于 2011-1-13 08:44:39 | 显示全部楼层
同意2楼的看法
     
 楼主| 发表于 2011-1-13 13:05:37 | 显示全部楼层
回复 2# wurenhecai

    红外感应开关 挺好, 这样的话灯具不用常亮,节能了,大家在遇到住宅内设自行车库的时候 都是安装汽车库的标准设计照明的没,有没有一个明确的做法,或审图通过 和后期使用 比较好的事例!?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则