账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8938|回复: 4

地下车库火灾探测器的选择?

[复制链接]
发表于 2011-1-8 15:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下列场所宜选择感烟探测器:
1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等。
2 计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等。
3 楼梯、走道、电梯机房等。
4 书库、档案库等。
5 有电气火灾危险的场所。
下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:
1 相对湿度经常大于95%。
2 无烟火灾。
3 有大量粉尘。
4 在正常情况下有烟和蒸气滞留。
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等。
6 吸烟室等。
7 其他不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

装设感烟探测器是否可行?
发表于 2011-1-8 16:07:40 | 显示全部楼层
地下车库设感温探测器,防火卷帘两侧设感温、感烟两种探测器。
     
发表于 2011-1-8 22:06:44 | 显示全部楼层
地下汽车库我认为还是设感温的探头。。。。

虽然有文章认为高档轿车的尾气排放不至于引起感烟探头的误动作,可是我认为这个实践可能还是有偏差。。。
发表于 2011-1-9 19:58:24 | 显示全部楼层
我曾遇到过汽车着火的事。我们几个人乘坐一辆国产XX牌的工具车,行驶在市内大道上,车头部位突然起火,我们迅速跳下车,不几分的工夫,只剩下车的骨架。车着火时,明火发展迅速,温度高,烟很少。
     
发表于 2011-1-9 20:00:50 | 显示全部楼层
如果只是考虑汽车着火后的状况,这个探头选烟感还是温感问题可能都不大。。。都会动作。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则