什么是共模保护、差模保护

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:13:23 | 显示全部楼层
尺爷,不是不负责,你说我都不懂,我的徒弟们怎么懂呢。。。。。

现在不是在补课嘛。。。。。。慢慢说,别着急。。。。。

奇了怪了,怎么今晚老诚不来了。。。。。。
     
发表于 2010-12-21 22:17:01 | 显示全部楼层
在这里一时哪能说清。
先看《建筑电气》2006-6期的《高压系统接地故障导致暂时过电压与Uc值选取》论文后再说。
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:17:14 | 显示全部楼层
这个防雷电波侵入,我原来一直认为屏蔽就可以处理了。可是防雷中心要求做这个SPD。

都要求很多年了。一直对这些问题都没有一个定量的分析,所以看到的就是这么个结果了。。。。

变电房做避雷器是有的,可是配电系统做SPD,大家还没有成为一种手段。。。。

问题出来了:这个防雷电波侵入一定要做SPD吗,直接电缆埋地然后接地是否可以解决问题。。。。。
     
发表于 2010-12-21 22:24:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-21 22:25 编辑

防雷、屏蔽可以通俗地认为:防范外部雷击、防雷电感应等;
SPD可以通俗地认为:防范配电系统内的雷击电磁脉冲(雷击和电网内各种电磁涌流等)。

保护电子信息设备,两者需要相辅相成,缺一不可的。
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:30:28 | 显示全部楼层
我知道了,明天有问题再说吧。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。。。

保护电子信息设备,两者需要相辅相成,缺一不可的。———— 这话很好。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 呵呵!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-22 08:46:06 | 显示全部楼层


我也一直有此疑问,如果变电所在室内,那高压电缆引入,高压侧也有避雷器,低压配电柜内还需要SPD吗,参数如何确定;如果变电所在户外,低压电缆埋地引入,电缆外护套金属接地后,低压总箱内还是要SPD吗,参数又如何确定。此两种情况,只有屋面有引入直击雷/感应雷的可能,所谓的SPD保护分级还与配电系统的前后级是一个概念吗。SPD的Imax和In与断路器的Icu/Ics是否类似,选择参数究竟用哪个合理;施耐德的275/440是否有问题,其样本为何还是用断路器做前级保护,仅仅是因为肥水不流外人田?他们没有合适的熔断器产品可用?
     
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:08:11 | 显示全部楼层
那高压电缆引入,高压侧也有避雷器——————对呀,这个避雷器是干什么用的。。。。参数怎么确定。。。

低压电缆埋地引入,电缆外护套金属接地后,低压总箱内还是要SPD吗————这个是要的,这又为什么。。

所谓的SPD保护分级还与配电系统的前后级是一个概念吗————概念可能不一样,可是有些类似。。。

楼上的问题很多啊,大家都很疑惑。。。。。
     
发表于 2010-12-22 21:00:31 | 显示全部楼层
高、低压设备和高、低压线缆的耐压水平,不可能同日而语吧。

还有雷击造成的建筑物“地”电位“瞬间”抬高是不是个问题?
     
发表于 2010-12-23 21:29:45 | 显示全部楼层
Up——
SPD的电压保护水平,衡量SPD优劣的一个重要指标。

原则上,Iimp、In值越大和/或Uc值越大,其Up值 ...
尺短寸长 发表于 2010-12-21 22:08

“若Iimp、In值大和/或Uc值大,其Up值却能够做小,那这个SPD就牛了,好东东!”
如果能做到这个水平,一级SPD就可以包打天下。SPD分级理论就此结束。
     
发表于 2010-12-23 21:33:12 | 显示全部楼层
今天见到关象石老师,老人一身正气、满腔热诚。对GB50343编委提了79条改进意见。
发表于 2014-2-26 11:21:02 | 显示全部楼层
讲来讲去共模电压电流是电力电子技术里的概念,一个桥通过电流互感器取样桥的电流值,电流值转换为电压值进行比较,德州仪器里有电路图,专家在瞎胡闹