有消防电梯的11层住宅楼 需要设置柴油发电机房?

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-21 21:42:57 | 显示全部楼层
动力负荷不宜选用EPS装置作电源——————哦,有这个说法。。。。。。

那些厂家都告诉我很适合用,我都给他们说得动心了。。。。。

还有哪位要补充。。。。。
     
发表于 2010-12-21 22:01:31 | 显示全部楼层
100KW的EPS电池重量约6吨多
200KW的EPS电池重量约11吨多
400KW的EPS电池重量约21吨多
记得是〈集中应急电源供电系统〉上有这数据
     
发表于 2010-12-21 22:05:34 | 显示全部楼层
比柴油发电机组还要重。。。。。。怪不得推广使用这么困难了。。。。

还有一个就是报废以后怎么处理,也是一个问题,对不对。。。。。

都说柴油发电机组不环保,这个东西才不环保吧。。。。。
发表于 2010-12-22 20:11:09 | 显示全部楼层
EPS除重量大外,其特性也不适应用于动力负荷:
1、EPS对冲击负荷十分敏感,装有封闭保护。当冲击负荷超过限值,就封闭输出,停止供电。若封闭保护灵敏度不够,则会烧毁逆变器。
2、EPS的逆变器的过载能力较低,瞬时冲击负荷不允许超过额定容量的1.5倍。
3、EPS每KVA的价格较高。
发表于 2012-1-16 11:31:01 | 显示全部楼层



    能专供固然没问题,但是实际情况很难实现!