六层住宅楼用设剩余电流式电气火灾监控探测器吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-22 11:27:55 | 显示全部楼层
我想各地供电部门都有类似的规定,没有这么拧的供电部门的。。。。。。。他也怕投诉。。。。

报供电部门审批是报建手续的一个程序的,不能少的。。。。。。人家要在相关图纸上盖章出审批意见的。。

如果报供电部门审批了,也没有说就一定不给装这个漏电断路器的。。。

我见的工程,有的做了,有的就没做,就是审批意见不一致的结果,哈哈哈哈哈。。。。有趣吧。。。。
     
发表于 2010-12-22 12:52:09 | 显示全部楼层



    如何引起火灾,可燃物在何处,请详述之
     
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:05:38 | 显示全部楼层
报供电部门审批是报建手续的一个程序的,不能少的。。。。。。人家要在相关图纸上盖章出审批意见的。。
现在的情况普遍是:工程快要交工了,才办图纸审查,才办开工报告。去供电部门审批,意见也是按供电部门
要求办,还得改图。
     
发表于 2010-12-22 13:29:30 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》6.5.2 第七款以及条文说明
7  每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
七、接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。
     
发表于 2010-12-22 13:33:25 | 显示全部楼层
这个漏电保护与漏电监测是两回事的,漏电保护是漏电流达到多少的时候开关动作,漏电监测是需要信号发送到有值班管理人员那里,通过人员操作的,不允许漏电监测器影响断路器的动作。对于六层住宅,有漏电保护就行了。
     
发表于 2010-12-22 18:17:16 | 显示全部楼层
这个漏电保护与漏电监测是两回事的——————也对也对。。。。。

如何引起火灾,可燃物在何处————导体接地故障发生电弧产生高热,点燃的是导体绝缘。如果能自熄,就没有太大问题;如果不能自熄,就会产生不可预知的结果。。。。这个风险没必要吧。。。。

工程快要交工了,才办图纸审查————如果是这样,是违反了法定程序了,这样的工程现在还很多吗。。。。不多了吧。。。。每年一次的工程质量大检查,查的就是这类问题了。。。