账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17961|回复: 13

双电源应急箱,应急灯充电线取自断路器前面还是后面?

  [复制链接]
发表于 2010-12-16 00:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源应急箱,蓄电池是在 正常电源和备用电源转换的时候起作用的。如果充电线取自断路器前面,就不受断路器的控制,一直在充电。如果充电线是取自断路器后面,断路器断开,蓄电池工作,要是蓄电池工作后着火的话,就是电源转换的时候不起作用了(因为是双电源箱),不知道一般是那种做法?

充电线上面装断路器保护么?

发上来4张图,1,2,3,4。有1个图是1次强启多盏灯的,不知道画的对不对?

1

1

2

2

3

3

4

4
     
发表于 2010-12-16 00:38:59 | 显示全部楼层
一不对,二对,三、四没错,不过没有充电线吧。。。。。

本坛上传下载有个图,你可以去看看,是咱们一个贵宾发的。下载记得谢谢人家哦。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-16 00:40:52 | 显示全部楼层
自带蓄电池的应急灯充电线前加断路保护,常用熔断器“这种接线法,如果一旦碰到蓄电池发生短路的情况,导致保护充电线的熔断器断开充电回路。而在正常使用情况下是不易发觉充电线回路断开的这个故障的,(除非把灯关了后,自带蓄电池的灯因充电线断线,蓄电池放电点亮,但这种情况一般人也不会认为是什么故障,或是电工经常检查配电箱内充电线回路的熔断器。)我认为从控制灯具亮灭的翘板前端引一根线只应急照明灯具的蓄电池作为充电线,就可以了。当然这种接线方式只适用于照明回路断路器常闭合这种情况。


自带蓄电池的应急灯充电线前加断路保护,常用熔断器“这种接线法,如果一旦碰到蓄电池发生短路的情况,导致保护充电线的熔断器断开充电回路。而在正常使用情况下是不易发觉充电线回路断开的这个故障的。

自带蓄电池的应急灯上面不是有充电指示灯么?通过看指示灯的亮灭应该能判断吧?
 楼主| 发表于 2010-12-16 13:29:16 | 显示全部楼层
一不对,二对,三、四没错,不过没有充电线吧。。。。。

本坛上传下载有个图,你可以去看看,是咱们一个贵宾发的。下载记得谢谢人家哦。。。。


这图最早是不是大鼻山画的? 好像网上都是大鼻山的版本。为什么充电线在断路器前面 就不对了?
     
发表于 2010-12-16 18:37:59 | 显示全部楼层
哦,是不是大鼻山的版本我就不知道了,不过,坛子里上传这个图的不是大鼻山。。。。

好像是 zhoutt  你搜索一下他的帖子。。。。

我认为从控制灯具亮灭的翘板前端引一根线只应急照明灯具的蓄电池作为充电线,就可以了。————我也这么认为。。。

所以我觉得一不对,充电线还加了断路器、熔断器什么的,动作以后,充电线就断电了,这是不允许的。。。

你自己也这么认为了,不是吗。。。
     
发表于 2010-12-16 18:57:11 | 显示全部楼层
充电线和强制点亮线都需要有(短路)保护
这根线可以如冷斑所说的:在翘板前端引一根线(正常相线接点)
     
发表于 2010-12-16 19:21:49 | 显示全部楼层
充电线和强制点亮线都需要有(短路)保护————可以在正常相线断路器后面出不是。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:46:55 | 显示全部楼层
在QQ群上和论坛上请教,好像大家支持类似图2那种的比较多:在翘板前端引一根线(正常相线接点)。
     
发表于 2010-12-16 22:52:22 | 显示全部楼层
这样问题多简单不是。。。。。保证了线路的可靠性。。。。。。你再考虑考虑。。。。
发表于 2012-12-11 13:20:33 | 显示全部楼层
什么叫翘板前端啊,能不能画出图纸看看啊,我是毕业生,谢谢~!
发表于 2012-12-11 13:54:19 | 显示全部楼层
我一般强起线也加断路器保护,不知道有啥不对的地方请大侠指教
     
发表于 2012-12-12 12:46:06 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


   这个可以写个论文普及下。。。
楼主问的充电线,我试着先回答下:
1. 图1充电线的接线方式用于采用断路器进行控制或平时断路器可能断开的情况。
2. 图2充电线的接线方式用于平时断路器不允许断开的情况。这种接法用的较多。
3. 图3,4充电线在哪里?
     
发表于 2012-12-13 12:31:31 | 显示全部楼层

我应该是在2004年,自绘并在网易电气(或GOTOCAD)上传“应急照明之自动接通”原理图。
发表于 2012-12-14 12:40:42 | 显示全部楼层
应急照明回路,带强制点亮的。是否前端断路器都用1P而不是2P的?检修有没有危险?
普通照明的IDPN是2P的吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 12:29 , Processed in 0.085915 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表