请教,如何确定高压配电柜母线规格?

[复制链接]
     
发表于 2010-12-10 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于负荷较小的高压柜,其母线规格是由短路电流来确定的,理论上来说是可以算出来的。但实际计算时,短路电流大小、持续时间、母线间距这些参数都难以获得,实际算起来很困难。
  请问各位,在实际工作中,应如何来选择高压母线呢?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-10 23:27:15 | 显示全部楼层
25KA的63*6.3足够了,31.5KA的用80*8的也足够了,再大没见过
     
发表于 2010-12-11 10:07:30 | 显示全部楼层
坛子里短路计算的高手们,赐教啊。。。。

我也想看看这个短路计算是怎么计算的,怎么校核的。。。。。
发表于 2010-12-11 12:18:07 | 显示全部楼层
1、由于电业管理部门不愿提供系统短路容量,只有按系统容量无限大计算电路电流。
2、短路持续时间,可按进线柜过电流保护时限加一个上下级保护时差,计算母线热稳定。
3、母线间距,开关柜产品说明书有此内容。自己设计母线,间距按规范要求做,只要注意支持母线绝缘子的间距,不会有多大问题。仅供参考。
     
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:01:28 | 显示全部楼层
高压系统按容量无限大来计算的话,那短路电流也是无限大。

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
尺短寸长 -1 绝不可能!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:28:06 | 显示全部楼层
本站http://www.jzdq.net.cn/technology/list.php?cid=47大院案例,高压母线为100x10
     
发表于 2010-12-11 20:07:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-11 22:11:06 | 显示全部楼层
我还是没看懂,有没有人说说清楚些的。。。。
     
发表于 2018-4-17 10:17:13 | 显示全部楼层
母排怎么选呢 ??