单相计量表,如进线电源侧设置熔断器,零线上需要设置吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-5 10:54:14 | 显示全部楼层
单项计量表,通常是配电系统的最后一级,采用熔断器保护,会带来一些问题。
一、配电末端短路电流较小,熔体熔断时间会长些。
二、会加大上一级保护的时限,对所保护的设备、线路不利。
三、上下级保护不容易配合,有造成越级跳闸的可能性。
     
发表于 2010-12-5 12:21:18 | 显示全部楼层
这个熔断器的作用是一个隔离的作用,兼作容量限制。是在一户一表箱里电表前的。。。
发表于 2010-12-8 14:37:06 | 显示全部楼层
PE 、N、PEN 三者是有区别的
发表于 2010-12-8 16:11:36 | 显示全部楼层
N线熔断器熔断后,通过负载会在负载的N线端产生220伏电压。尤其对TN的接N保护系统,电气的外壳上会产生220伏电压。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 只能给你满分了。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-8 22:47:54 | 显示全部楼层
Dawid 说得太好,不能更好。
     
发表于 2010-12-8 22:56:26 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-12-8 23:10:53 | 显示全部楼层
N线熔断器熔断后,通过负载会在负载的N线端产生220伏电压。尤其对TN的接N保护系统,电气的外壳上会产生220伏 ...
Dawid 发表于 2010-12-8 16:11


尤其对TN的接N保护系统,————这个是什么意思。。

你说的是TN-C?还是N线重复接地?
发表于 2010-12-9 09:43:20 | 显示全部楼层
尤其对TN的接N保护系统,————这个是什么意思。。

你说的是TN-C?还是N线重复接地?
冷若冰 发表于 2010-12-8 23:10

TN-C系统。
发表于 2010-12-9 10:01:10 | 显示全部楼层
还是把问题具体化吧。
TN-S系统中,单相回路的N线可以设熔断器吗?
发表于 2010-12-9 10:10:40 | 显示全部楼层
多年前,本人曾经为这个问题与所在地供电部门争论过。
发表于 2010-12-9 10:49:44 | 显示全部楼层
当年本人是反对N线单相回路设熔断器的。
理由是国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》的第4.5.6条规定: 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
  当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
  在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。“

而供电部门认为,此条内容是针对三相四线回路的,不适用于单相回路。
     
发表于 2010-12-9 21:50:52 | 显示全部楼层
香港标准的规定。
N线不能放置.jpg