1。比较快的是PC级中的一体化开关型和CC级,PC级中也有很多种,一种是一体化开关型,典型的如TYT的TBBQ3,另外一种是电动负荷开关型,如SIWO的,PC级中快的只有一体化开关型,电动负荷开关型速度并不快,因为是电动机操作,速度肯定是快不了的,据厂家提供的数据,一体化开关型开关部分的动作时间是75MS-150MS,小电流规格的动作要快一些,这仅仅是开关动作所需的时间,是必不可少的,此外控制器检测电源的状态也需要一定的时间,所以,PC级中一体化开关型的最快切换时间应该是100MS左右,PC级中电动负荷开关型厂家给出的数据是最短动作时间是1秒,CC级也是比较快的一种,CC级的切换元件是两只接触器,接触器吸合和释放的时间,厂家给出的数据是,在交流操作电源的下,大致是100ms,QTS1控制器控制接触器的吸合并不是采用交流操作电源,而是直流操作,接触器的线圈在这样操作电源的状况下,其吸合力比较大,速度也会快一些,精确的时间没有做过测定,估计能在70-80ms之间,加上控制器检测电源所需的时间,大致在100ms。
CB级是动作很慢的,因为是电动机操作,加上扳动断路器手柄的机构复杂,厂家给出的数据是:CB级的转换时间是1.5秒-3秒。
国外的ATSE产品跟国内的差不多,不过ASCO中有一种采用可控硅(晶闸管)做切换元件的静态电子式ATSE,给出的数据是在1/4交流波型周期内切换,我算出是5mS。
2。切换时间在制造国标中并没有强制要求多少是合格,多少是不合格,多少都是可以的,因为用户有的需要快的,也有需要慢的,铭牌是应该注明切换时间是多少,不过有的控制器是可以调整切换时间的,调整的是切换的延时时间,ATSE从常用电源开始断开到备用电源接通,这个过程的过程包括两部分时间,一是控制器检测电源所需的时间(含特意引入的延时),二是切换开关动作所固有的动作时间。 |