账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

电梯机房照明等的电源应来自哪?

   火.. [复制链接]
发表于 2013-9-23 16:07:15 | 显示全部楼层
1.对于公建,如果电井可以伸到电梯机房层,可以给电梯机房的照明,插座,电暖器插座等设置一个应急箱,与下面的应急照明想共用一根电缆,也就干式配电。
2.对于公建,如果电井没有伸到电梯机房层,电梯机房的照明,插座,电暖器插座等设置应急配电箱,与电梯末端双切配电箱共用一根电缆,也就干式配电。
发表于 2013-9-23 16:12:07 | 显示全部楼层
[

与上面的文字叙述相对应

与上面的文字叙述相对应
     
发表于 2013-9-23 17:50:10 | 显示全部楼层
回复 13# 无限创意


    大牛
发表于 2013-9-24 17:01:39 | 显示全部楼层
刚做了个就是这么做的
     
发表于 2013-9-25 12:28:05 | 显示全部楼层
这个《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)3.3.5条说的很清楚,但到了审图那边通过不了。尤其是消防电梯,那帮老头说其他不是消防负荷(检修插座等)非要你另设一个照明配电箱。
发表于 2013-9-25 15:29:53 | 显示全部楼层
消防电梯,那帮老头说其他不是消防负荷(检修插座等)非要你另设一个照明配电箱。
真想骂人,消防电梯机房的检修插座难道单独设一个箱。消防电梯机房照明也是消防电源。
     
发表于 2013-10-12 11:35:40 | 显示全部楼层
我这个院就按一楼的来做
     
发表于 2013-10-12 15:49:24 | 显示全部楼层
12楼的说的详细,受益匪浅。
发表于 2013-10-13 17:40:32 | 显示全部楼层
厉害。。。我喜欢这里
发表于 2013-10-21 16:19:26 | 显示全部楼层
不可以从电梯电源箱里引吧?
     
发表于 2013-10-21 21:18:19 | 显示全部楼层
     
发表于 2016-4-26 11:38:53 | 显示全部楼层
mzlele 发表于 2010-12-25 19:47
有些规范条文根本是写给电梯制造厂家看的,是厂家要遵循的标准!与我们外部电气设计无关。

设计你就好好讲配电么,厂家有他们的制造标准啊,越疱代俎

点评

越疱代俎?这句比较猛(萌)啊。  发表于 2016-4-26 11:54
     
发表于 2016-4-26 12:50:35 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-26 11:38
设计你就好好讲配电么,厂家有他们的制造标准啊,越疱代俎

哈哈,故意的
     
发表于 2018-7-2 15:49:30 | 显示全部楼层
冷若冰 发表于 2010-10-31 22:45
来自应急照明配电箱,不从电梯配电箱出,可能这么做就这么做。。。。

电梯机房的是备用照明。。。。



谢谢,我备选方案之一

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 10:27 , Processed in 0.125459 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表