账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6575|回复: 3

请教个配电系数的问题

[复制链接]
     
发表于 2010-10-8 13:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一配电柜所带风机和水泵等动力设备数量比较多,而且这些设备分别放在几个防火分区之中,请问在做这个负荷计算时,需要系数应该怎么取,功率因数我取的0.7
     
发表于 2010-10-8 15:22:09 | 显示全部楼层
1、风机水泵功率因数多取0.8~0.85;
2、需要系数如何取,看你是选择变压器(或发电机)还是设计配电线路。二者有一定差别
发表于 2010-10-13 07:51:41 | 显示全部楼层
由于消防泵喷淋泵功率最大,且火灾时必用,建议单独1个柜,需要系数取1.风机防火卷闸等由于分布在各防火分区应根据防火分区的多少考虑需要系数为好。
发表于 2010-10-14 01:01:09 | 显示全部楼层
至少要按任一个防火分区失火后,所有参与运行的风机和泵要算。有钱了就按所有分区同时火灾算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则