账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6751|回复: 4

关于低烟无卤电缆

[复制链接]
发表于 2010-9-25 17:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规7.4.1有这么一条:3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
但是对穿什么套管又没有要求,PVC的话也是聚氯乙烯材料,燃烧还是散发出氯化氢啊,用低烟无卤电缆应该穿什么管子呢?
 楼主| 发表于 2010-9-26 09:13:04 | 显示全部楼层
没有人解释下吗?还是都该穿钢管?甲方要杀人的
     
发表于 2010-9-26 18:45:43 | 显示全部楼层
穿SC管子吧
发表于 2010-9-26 23:30:25 | 显示全部楼层
封闭桥架、钢管,均可。
     
发表于 2010-9-27 08:59:51 | 显示全部楼层
如果是非消防的线路,低烟无卤电缆走梯架也没问题,穿管还是金属管为宜,如从桥架出一小段埋墙引下,个人认为穿高氧指数的阻燃PVC管也没啥不可。发烟量毕竟有限。当然这是找不到规范依据的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则