账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 黄花菜

应急照明灯回路与疏散指示灯回路要不要分开设置。

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-10-21 09:31:50 | 显示全部楼层
疏散指示灯也算是应急照明啊,可以同一回路吧
     
发表于 2010-10-21 12:46:54 | 显示全部楼层
一般咱说的应急照明其实是疏散通道照明,咱说的疏散照明其实是疏散指示照明,应急照明+疏散照明=规范里德疏散照明,疏散照明包括疏散通道照明和疏散指示照明,备用照明是另一个概念了。

点评

规范上的表述为:疏散照明和疏散指示标志,没有“疏散指示照明”一说。  发表于 2016-8-7 21:17
     
发表于 2010-10-21 18:56:06 | 显示全部楼层
楼主真的有结论了?
发表于 2010-10-24 10:44:17 | 显示全部楼层
应急照明有备用照明、安全照明、疏散照明之说。在楼梯间、疏散走道的应急照明与疏散指示标志,在火灾疏散时起同样作用,可以同一回路供电。

评分

参与人数 2E币 +31 收起 理由
sai2099 + 1 那就放一起好了。
冷若冰 + 30 清楚。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-24 12:29:11 | 显示全部楼层
楼上的分得很清楚,楼主可能还要再看看规范了。。。
发表于 2013-12-19 09:53:59 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山


    鼻总,有个问题请教,《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分):隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明,电源电压不应大于36V。、、、、、、、注意,这里提到了高度低于2.4米的照明,疑问来了,我们平时安装于侧墙的疏散指示灯不都是只有0.3米高吗?也没见采用安全电压供电,怎么解释?
     
发表于 2013-12-19 09:56:02 | 显示全部楼层
谢谢高手们的讲解,谢谢!
     
发表于 2013-12-20 12:17:26 | 显示全部楼层
中国不缺钱,估计民规就这么规定了
发表于 2014-12-22 10:43:24 | 显示全部楼层
现在应急照明都要强起,还可以一个回路吗?
发表于 2016-8-7 11:16:36 | 显示全部楼层
工作方式相同,不用分回路设置。
发表于 2016-8-7 11:31:37 | 显示全部楼层
参考14X505-1第38至41页,不同工作方式的不要同一回路。
     
发表于 2016-8-7 12:50:08 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2010-9-6 17:02
民规只是要求备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电,作为疏散照明用的应急照明和疏散指示标志为何要分 ...

正解,疏散照明与疏散指示标志不用分回路供电。备用照明与疏散照明不得同一回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 04:18 , Processed in 0.074897 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表