账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14703|回复: 12

GB13955-2005 《剩余电流保护装置安装和运行》必须装RCD的设备和场所

[复制链接]
发表于 2010-8-31 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB13955-2005 《剩余电流保护装置安装和运行》 的全部技术内容是强制性的。
4.5条规定,生产用的电气设备和安装在户外的电气装置都必须安装剩余电流保护装置。大家在设计中是如何做的,请发表意见指导。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-31 16:54:22 | 显示全部楼层
基本算产品类规范,不是设计类规范。建议不严格执行。
发表于 2010-8-31 19:12:32 | 显示全部楼层
这样的强制性规范,只是在行业内执行吧.
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:56:34 | 显示全部楼层
GB13955-2005的 “范围”中说了,适用于230/400V(220/380V)50Hz或60Hz的中性点直接接地的供用电系统。
   我在以前的设计中,对于:I类移动式电气设备或电动工具,露天安装的电气设备或装置,临时用电的设备等场所安装RCD。看了GB13955-2005的第4.5条,生产用电气设备也属必装RCD情况,不太理解。所以,请同行们各叙高论,以切实掌握其使用。
     
发表于 2010-9-1 19:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-1 19:51:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-6 13:07:21 | 显示全部楼层
在《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050-2008 中,“第5.2.3条说,电击防护主要由过电流保护电器提供,当过电流保护电器不满足第5.2.2条时,则应采用总等电位联结或辅助等电位联结措施,也可增设RCD,或结合等电位联结措施和增设RCD等间接接触电击防护措施。”,与GB13955-2005的第4.5条有差别。同行们如何看待?
 楼主| 发表于 2010-9-6 13:16:54 | 显示全部楼层
值得注意的是,《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005,由中国电力企业联合会提出,中国电机工程学会归口,北京供电局、上海电器科学研究所起草。
     
发表于 2010-9-6 14:19:25 | 显示全部楼层
那是农电系统的标准。连该标准的主编都承认该标准有问题。该标准主编陈淑芳好像是《农村电气化》杂志的主编。
     
发表于 2010-9-6 14:25:37 | 显示全部楼层
RCD是正常工作情况下的设备漏电电流检测与控制。
不具备接地故障保护功能,刚刚换了一只DZL18-20开关。长征 ...
治学以诚 发表于 2010-9-1 19:51


请说清楚一点,没明白你说的。
发表于 2010-9-6 14:30:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-6 14:37:18 | 显示全部楼层
这个规范许多地方都不采用。
     
发表于 2010-9-6 16:31:55 | 显示全部楼层
RCD是正常工作情况下的设备漏电电流检测与控制。
不具备接地故障保护功能,刚刚换了一只DZL18-20开关。长征 ...
治学以诚 发表于 2010-9-1 19:51



    不具备接地故障保护功能?搬板凳细听
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则