账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19735|回复: 9

请教上海的朋友

  [复制链接]
发表于 2010-8-9 18:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海地区的年平均雷暴日数是多少?最好是当地气象台站的资料。
和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的附表上的一样吗?
谢谢。
发表于 2010-8-9 18:31:32 | 显示全部楼层
年平均雷暴日49.9天.
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:11:53 | 显示全部楼层
谢谢gblgb。
再请问数据出自哪里?
比如 DB31/T389-2007 《防雷装置安全检测技术规范》可有?或者是当地防雷办的文件所要求?
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:15:40 | 显示全部楼层
数据和现在的几本规范、手册上的数据都不一样。。。
记得上次《民规》宣贯说故事,原来准备收集更新一个雷暴日的表,向各地气象部门咨询数据,答:可以,收费。结果要更新这张表花的钱比整本规范编制费都高。只好放弃。
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:17:30 | 显示全部楼层
可否建议版主、管理员,本论坛搞个收集活动,各地的朋友汇集一下数据,不就把这事作了?
     
发表于 2010-8-12 00:01:01 | 显示全部楼层
上海年平均雷暴日49.9天是上海气象部门公布的数据。
     
发表于 2010-8-12 07:38:46 | 显示全部楼层
有本地方规范《DB31/T389-2007防雷装置安全检测技术规范》上有,可惜手上没有。
 楼主| 发表于 2010-8-12 15:30:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-12 15:31:43 | 显示全部楼层
有本地方规范《DB31/T389-2007防雷装置安全检测技术规范》上有,可惜手上没有。
linjianming 发表于 2010-8-12 07:38



    林大版主都没有,那网上这个就真没有。
     
发表于 2010-8-13 23:33:30 | 显示全部楼层
回复 8# need-study


上海市建设项目防雷工程设计审核规定:第3.1.2条  上海地区的年平均雷暴日为49.9天。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则